在一小区中,是否要把给水管线与消防管线单独设置?各位老师,请多多指教。
在一小区中,是否要把给水管线与消防管线单独设置?
各位老师,请多多指教。
2楼
我觉的是要分开的,除非当着火时,能保证给水管道完全切断,用来救火,但是你不可能保证这个,因为着火时,住户或许在洗菜,洗脸,他家的水龙头不可能关掉,就要往外跑,这就让末端有泄水泄压的出现,影响救火。所以应该分开
个人意见
回复
3楼
http://co.163.com/forum/content/90_424434_1.htm
大家帮我看看我的问题,:)雨水污水合流的问题 谢谢
回复
4楼
可是你不觉得这样单独做很浪费?
在说我们做消防时 都有消防水池,还有着火时可以强制把给水管切断,用来消防!
回复
5楼
小区给水与消防应该可以合并的吧?
回复
6楼
现在一般要求消防用水和生活用水分开计量
也就是小区进水处就要分开了
更不用说小区中的给水管线与消防管线
当然要分开单独设置了
回复
7楼
在进入楼房是分开 不好似也可以,现在有规范强制分开吗?
回复
8楼
你到底是说的那个和用一跟管子? 在进消防水池时,可以一个,(消防水池和生活水池合用),在消防水池出来时,就是生活用水管 和消防水管,要是一个的话,我想问问你如何强制切断,那其不是消防管也没水了?
2个管时,着火时,当然要把生活管道强制切断了,你说的意思本身就是2个管子,要不你如何切断生活给水
回复
9楼
我说的却断是指把进入用户的给水管切断,让水进入消防水池,以保证足够的的水来用于灭火!
回复
10楼
分开设计!
回复
11楼
能讲一下合设的理由吗?比如:合设的优点??
回复