爆了一台10kV干变(随时公布调查情况)嘿嘿
xuan2281
xuan2281 Lv.7
2006年08月04日 09:44:15
只看楼主

当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:一、事故前1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。

当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。
4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:
一、事故前
1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。
2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。
3、低压方面,2个母联开关都合上,负荷分别由2#、4#变带,电容器也投上,采用自投。
二、事故时的操作情况
操作的目的是为了试验901线路(热备用线路)带全部负荷的情况,因此开始下令操作将母联断开,后间隔约2秒下令合上901线开关。合上901线开关时,2#主变B相、C相发生短路(至于是相间还是相对地现在还不清楚,大家可以看看照片,相对来说C相比较严重,B相较轻)
三、事故时的其它情况加说明
1、配电房高压开关保护没有动作,但外面线路的柱上真空开关动作(原来错了)。
2、2#变的负荷是晚会灯光负荷,断开母联后,2#变失压,低压总开关应失压脱扣,但实际上低压总开关没有动作(这个情况有的说是由于负荷都是灯光负荷,并且断母联合进线的时间间隔太短。我不怎么同意,权当抛砖引玉)
3、不知道我说清楚了没有,如果没有请大家提出。事故是昨天晚上发生的,现在还在调查中。

请各位高手出出注意呀。我也会把最近的进展写上来。(14楼有状况定性,但原因还需探讨)
CAD图

1154656348349.jpg

7707aceb49eee5202e23.rar
67.3 KB
立即下载
免费打赏
huanghesheng
2006年08月04日 22:55:47
12楼
是何种高压开关?
回复
xuan2281
2006年08月05日 09:22:41
13楼
现在基本上对现场状况有了定性,但原因还需讨论:
1、经过高地、低地、高低的绝缘测试及高压、低压绕组的直流电阻测试,基本确定是C相匝间短路,B相的故障是由于C相拉弧还是自身故障还需讨论。
2、变压器进线开关(VK-1206B25A)保护没有动作,初步分析是由于匝间短路的短路电流比较小,达不到进线开关保护的速断值,而线路柱上开关的速断值较小,因此线路柱上开关跳闸。
3、2#变低压总开关已失压脱扣,但是还不知道是断母联时脱扣的还是短路跳闸后脱扣的。
4、现场电缆沟积水,因此有部分人认为是变压器受潮引起(该变压器型号是SGB型,采用纸绝缘)。但我有不同看法,因为故障前变压器空载约30小时,并且有10小时是小负荷,2小时的30%负荷,潮气早就烘干了,加上在送电前摇绝缘为800(手摇表),而故障后测试为近似无穷(电子表),基本可以间接证明,之所以是间接是因为匝间绝缘用摇表测不出。

匝间短路的原因现在正在讨论,也请各位高手发表下意见。
1、匝间短路的原因无非有两点:要么是变压器匝间绝缘是合格的,但是由于不明原因异常过电压的原因,超出变压器正常匝间绝缘值,导致击穿。要么是变压器匝间绝缘是不合格的,在正常操作情况下(正常操作过电压或励磁涌流高电势),导致匝间绝缘击穿。至于是那点现在还需讨论。
2、不明原因过电压有那些?其值如何计算(或者为多少)?
3、正常情况下过电压有那些?其值如何计算(或者为多少)?
回复
bqg
2006年08月05日 12:26:30
14楼

老大,"主备电源的相序不一致的话,不属于变压器的质量问题"这句话....我怎麽理解不了呢?....郁闷中.....
回复
xuan2281
2006年08月05日 12:28:23
15楼
汗。。。。相序这么低级的错误,基本上是不会犯的
回复
bqg
2006年08月05日 12:46:09
16楼
过电压有那些? 1.内部过电压. 2.大气过电压. 内部过电压是由于操作(合闸 拉闸),事故(接地,断线等)或其他原因,引起电力系统的状态发生突然变化,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压.这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫做内部过电压.
回复
bqg
2006年08月05日 12:56:16
17楼
大气过电压又叫外部过电压,包括两种,一种是对设备的直击雷过电压.另一种是雷击于设备的附近时,在设备上产生的感应过电压.
内部过电压和大气过电压是较高的,它可能引起绝缘弱点的闪络,可能引起电气设备的绝缘损坏,甚至烧毁.
回复
snadwpl
2006年08月05日 15:17:22
18楼
支持(0)][引用]
关注后面原因,用断路器保护变压器还是有诸多问题啊!
回复
huanghesheng
2006年08月05日 20:56:14
19楼
高压开关是否是真空断路器?如是真空断路器,根据楼主提供的图纸,变压器保护柜的出线断路器下方缺避雷器,当2#变压器的电源侧高压真空断路器跳闸时,将引起操作过电压损坏变压器绕组。
回复
xuan2281
2006年08月08日 14:59:10
20楼
现在还处于会场保供电阶段,原因无暇查询,断路器出口侧确无避雷器,但用避雷器来吸收操作过电压是否任务艰巨了点
回复
tcchezhong
2006年08月08日 15:34:12
21楼
根据现场情况,初步猜测是:操作过电压引起的可能性较大.(300A是指0.4KV侧吧).
理由:1.真空断路器(动作快)切断接近空载的变压器时,将会在变压器的10KV侧产生操作过电压.
2.在变压器10KV侧产生的操作过电压没有消失的状态,投入网电,两个电源的相位、相交、频率等都不同,会出现暂态的过流。过压、过流同时起作用。
防止措施:在真空断路器处,装设操作过电压保护器,不要用普通的氧化锌避雷器(不起作用)。
另一种猜测:是变压器内部高压侧有单点的接地,电容电流的弧光破坏了匝间绝缘。
回复