爆了一台10kV干变(随时公布调查情况)嘿嘿
xuan2281
xuan2281 Lv.7
2006年08月04日 09:44:15
只看楼主

当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:一、事故前1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。

当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。
4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:
一、事故前
1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。
2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。
3、低压方面,2个母联开关都合上,负荷分别由2#、4#变带,电容器也投上,采用自投。
二、事故时的操作情况
操作的目的是为了试验901线路(热备用线路)带全部负荷的情况,因此开始下令操作将母联断开,后间隔约2秒下令合上901线开关。合上901线开关时,2#主变B相、C相发生短路(至于是相间还是相对地现在还不清楚,大家可以看看照片,相对来说C相比较严重,B相较轻)
三、事故时的其它情况加说明
1、配电房高压开关保护没有动作,但外面线路的柱上真空开关动作(原来错了)。
2、2#变的负荷是晚会灯光负荷,断开母联后,2#变失压,低压总开关应失压脱扣,但实际上低压总开关没有动作(这个情况有的说是由于负荷都是灯光负荷,并且断母联合进线的时间间隔太短。我不怎么同意,权当抛砖引玉)
3、不知道我说清楚了没有,如果没有请大家提出。事故是昨天晚上发生的,现在还在调查中。

请各位高手出出注意呀。我也会把最近的进展写上来。(14楼有状况定性,但原因还需探讨)
CAD图

1154656348349.jpg

7707aceb49eee5202e23.rar
67.3 KB
立即下载
免费打赏
cao345
2006年08月17日 19:34:24
32楼
这种变压器如果有问题最容易冒烟了,我们现在在每相中间加了温度探测器,以防止这种故障!!!!!
回复
b0313
2006年08月17日 22:54:51
33楼
SG(B)10的干变,产品有问题?
回复
yangbw8
2006年08月18日 00:38:17
34楼
谢谢电气事故在这里和大家分享,对于大家做好电气工作是个非常好的举措啊。谢谢!,有时间了一定参与。
回复
norawx
2006年08月18日 06:48:17
35楼
进线真空开关都应该内置有防过电压避雷器,没有就说明该开关可能不是正规产品,另外高压侧保护的配置\整定\试验都正常吗,和外线开关是否有逐级配合
回复
sofargg
2006年08月18日 13:20:26
36楼
就也算是事故了,要在在我们公司发生了这样的事故,电气管理人员就完蛋了
回复
nlb
2006年08月18日 13:46:19
37楼
变压器质量问题。
回复
大鼻山
2006年08月19日 20:36:03
38楼
在此之前,被爆变压器是否正常运行过?
回复
nlb
2006年08月21日 12:57:52
39楼
无论是电机还是变压器,如果在一相线圈里只有部分烧毁,99%是质量问题。
回复
xuan2281
2006年08月22日 08:55:18
40楼
现在内部基本确定是质量问题,不过顾及厂家面子在给客户的报告中说是受潮的原因(忽悠了一下),厂家更换一台
回复
sbudng_06
2007年03月03日 10:33:14
41楼
变压器出厂时有试验报告,施工队安装好后也有试验报告,你们要求得不严呀;
倒闸操作的顺序都错了,看来没有进行高压入网培训;
系统图上的开关是怎么表示的,你也忽悠了我一次,母联开关一般采用断路器分断.

故事的原因看来是多方面的,难怪大家心照不宣的默认更换变压器了事.