爆了一台10kV干变(随时公布调查情况)嘿嘿
xuan2281
xuan2281 Lv.7
2006年08月04日 09:44:15
只看楼主

当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:一、事故前1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。

当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。
4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:
一、事故前
1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。
2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。
3、低压方面,2个母联开关都合上,负荷分别由2#、4#变带,电容器也投上,采用自投。
二、事故时的操作情况
操作的目的是为了试验901线路(热备用线路)带全部负荷的情况,因此开始下令操作将母联断开,后间隔约2秒下令合上901线开关。合上901线开关时,2#主变B相、C相发生短路(至于是相间还是相对地现在还不清楚,大家可以看看照片,相对来说C相比较严重,B相较轻)
三、事故时的其它情况加说明
1、配电房高压开关保护没有动作,但外面线路的柱上真空开关动作(原来错了)。
2、2#变的负荷是晚会灯光负荷,断开母联后,2#变失压,低压总开关应失压脱扣,但实际上低压总开关没有动作(这个情况有的说是由于负荷都是灯光负荷,并且断母联合进线的时间间隔太短。我不怎么同意,权当抛砖引玉)
3、不知道我说清楚了没有,如果没有请大家提出。事故是昨天晚上发生的,现在还在调查中。

请各位高手出出注意呀。我也会把最近的进展写上来。(14楼有状况定性,但原因还需探讨)
CAD图

1154656348349.jpg

7707aceb49eee5202e23.rar
67.3 KB
立即下载
免费打赏
豆芽芽
2007年03月03日 12:05:59
42楼
学习了。能更换那就最好了。。
回复
z_j_z
2007年03月03日 16:44:28
43楼
42楼说穿了吧
回复
ley611
2007年03月03日 21:42:55
44楼

属于质量事故。
回复
hyf-yes
2007年03月03日 22:52:16
45楼
好贴啊,让我这个初学者学习了不少了呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!继续发这些贴啊!
回复
china_liang
2007年03月04日 08:58:20
46楼
玩电得处处小心用心才是
学习了,谢谢
回复
t51788594
2007年03月04日 19:21:56
47楼
主备电源的相序错了吗
回复
gongwanni
2007年03月04日 22:29:42
48楼

这个定性基本可以接受,绝对是内部绝缘问题(不属受潮),空载运行和带30%的负载运行“正常”,实属不正常,内部就有轻微跳火或漏电(匝间)一旦超过临界值,故障点迅速扩散、加强、爆发。
回复
fittermouse
2007年03月05日 13:09:14
49楼
确实是学了一把

回复
wang8067
2007年03月05日 23:27:40
50楼
变压器上是不是上去了什么小动物啊,引起了相间短路,从而引发的啊 !
回复
shaofuqiang1958
2007年03月22日 00:30:26
51楼
有人说该变压器是中电公司产的是吗?
回复