我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
96楼
估计不是什么正规的设计院把
不但水平不行,道德也有问题
良莠不齐的现象也很正常
回复
97楼
搂住是不是有点夸张了,甲级院能给出那么烂的图吗?
回复
98楼
出现这样的问题原因是多方面的:
1、可能项目太小,设计院不够重视。
2、甲方给的资料中带定项太多。
3、设计时间太紧,来不及深化。
4、设计院本身的能力有问题。
5、还有一种情况是由于设计院即使出的很细致,在施工阶段也会被业主和施工方改的面目全非,所以很多设计院现在对于这种的图纸都比较粗,这样可以由施工方和甲方在材料设备订购后,根据安装需要直接作设计变更处理。
回复
99楼
发上来瞧瞧,呵呵
审图的那边也应该过不了啊!!
回复
100楼
甲级设计院也如此!
回复
101楼
再差的给排水设计也不会是这样的啊!?我怀疑根本就不是给排水专业出身的人干的!!!
回复
102楼
呵呵,有意思,我想很多设计院在作图方面都会很正规的,楼主所说的情况只是很少的一部分把,不能就那么一个这样的例子而对设计院的职业道德产生怀疑啊
回复
103楼
会不会是提这个问题的人故意捏造话题吧??????
回复
104楼
纯属于个别现象在,真正的设计不至于这么粗糙的!
回复
105楼
联席不要冤枉人家,有可能是出图是字体文件不对,
文字没显现出来。我相信,做水的人水平不会是这样。
否则就是冒牌货。
回复