计算出每个灭火器设置点需配灭火器级别后,如何确定灭火器数量?例如一个设置点灭火级别为8A,如何确定灭火器?
计算出每个灭火器设置点需配灭火器级别后,如何确定灭火器数量?例如一个设置点灭火级别为8A,如何确定灭火器?
2楼
严重危险级8A保护面积80m2 中危险级是120m2 轻危险级是160m2 总之已经确定了是8A
so按任意设置点灭火器数量不能少于2具而又不能多于5具计 可选用2具2kg或3kg的干粉
灭火器(较通用)或是一具2kg和一具3kg的干粉灭火器 当然也可以使用5具1kg的。
不过凡此种种 前提是该处只有一个设置点 也就是灭火器的保护面积能够完全满足该处的
要求。
回复
3楼
neardespring
一具MFZL1的灭火级别是3A,
一具MFZL2或MFZL3的灭火级别是5A,
8A的话只用MFZL1三个或者是MFZL2(MFZL3)两个.
另,是任一场所不少于2具,不是任一设置点不少于2具.
回复
4楼
中华人民共和国国家标准
建築滅火器配置設計規範
GBJ 140-90
( 1997 年版)
主编部门:中华人民共和国公安部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期: 1991 年 8 月 1 日
第一章
第 10.1.0.1 条 为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。
第 10.1.0.2 条 本规范适用于新建、扩建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。
本规范不适用于生产、贮存火药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层以下的普通住宅。
第 10.1.0.3 条 配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。
第 10.1.0.4 条 建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。
第二章
第 10.2.0.1 条 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;
二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。
第 10.2.0.2 条 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;
二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。
第 10.2.0.3 条 火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类:
一、 A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;
二、 B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;
三、 C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;
四、 D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;
五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。
第 10.2.0.4 条 灭火器的灭火级别应由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小,字母( A 或 B )应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。
第三章
第 10.3.0.1 条 灭火器应按下列因素和选择:
一、灭火器配置场所的火灾种类;
二、灭火有效程度;
三、对保护物品的污损程度;
四、设置点的环境温度;
五、使用灭火器人员的素质。
第 10.3.0.2 条 灭火器类型的选择应符合下列规定:
一、扑救 A 类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
二、扑救 B 类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂 B 类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
三、扑救 C 类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;
五、扑救 A 、 B 、 C 类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;
六、扑救 D 类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门商解决。
第 10.3.0.3 条 在同一灭火器配置场所,当选用同一类型灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器。
第 10.3.0.4 条 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两面三刀种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。不相容的灭火器。不相容的灭火剂见本规范附录四的规定。
第 10.3.0.5 条 在非必要配置卤代烷灭火器的场所不得选用卤代灭火器,宜选用磷酸铵盐干粉灭火器或轻水泡沫灭火器等其它类型灭火器。
非必要配置卤代烷灭火器的场所的确定应按国家消防主管部门和国家环保主管部门的有关规定执行。
非必要配置卤代烷灭火器的场所举例见本规范附录七。
注:卤代烷灭火器系指卤代烷 1211 、 1301 灭火器,下同。
第四章
第 10.4.0.1 条 A 类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表 10.4.0.1 的规定。
A 类火灾配置场所灭火器的配置基准 表 10.4.0.1
危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级
每具灭火器最小 配置灭火级别 5A 5A 3A
最大保护面积( m2/A ) 10 15 20
第 10.4.0.2 条 B 类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表 10.4.0.2 的规定。
B 类火灾配置场所灭火器的配置基准 表 10.4.0.2
危险等级 严重危
回复
5楼
如果某计算单元的最小需配灭火级别的计算值是10A,而选配的且符合表6.2.1规定的各具灭火器的灭火级别均是2A,则灭火器最少需配数量就是5具;如果该计算单元的最小需配灭火级别的计算值为9A,则灭火器最少需配数量仍然是5具,因为2A×5=10A是大于9A的数值里的最小整数值。
回复
6楼
其实合适的数量确定应该对着平面图来设好些,可以考虑最不利位置。规范给的是最低标准,一般会设的比较多些。
回复
7楼
一般说的ABC5和推车式MFT20相当多少A或B ?
回复
8楼
ABC5相当于3A.89B
MFT20相当于183B
回复
9楼
原来是这样啊
但是怎么知道每一种规格灭火器的灭火等呢?在哪里可以了解得到
回复
10楼
晕,挖坟,看灭火器布置规范,应该是05年版本的。
回复