请教:请教成套的兄弟(有关GGD)!
djf546432
djf546432 Lv.3
2006年08月04日 12:35:49
只看楼主

现在有几个问题: 1)GGD样本中:在出线柜主电路方案中所列的一套电路元件,一个柜子只能上一套?还是一个柜子能上几套?还是看情况而定?? 2)GGD1\GGD2\GGD3电气基本参数中的额定电流在应用中的作用??是不是变压器出线电流太大就不能采用柜子额定电流太小的??比如我用2000的变压器是不是就不能用额定电流为1500的柜子???

现在有几个问题:
1)GGD样本中:在出线柜主电路方案中所列的一套电路元件,一个柜子只能上一套?还是一个柜子能上几套?还是看情况而定??
2)GGD1\GGD2\GGD3电气基本参数中的额定电流在应用中的作用??是不是变压器出线电流太大就不能采用柜子额定电流太小的??比如我用2000的变压器是不是就不能用额定电流为1500的柜子???
免费打赏
tcchezhong
2006年08月04日 14:30:34
2楼
成套的兄弟在这.
回复
gjc1788
2006年08月04日 20:20:39
3楼
楼主,我看不明白你所要问的东西?
你第2个问的GGD1,GGD2,GGD3,柜体没有什么明显的区别,只是他们的开断电流不一样。
回复
gamelife6
2006年08月05日 10:08:31
4楼
这三种主要变化的就是进线柜的电流比较大,随之柜子尺寸也就大了
回复
石大头
2006年08月06日 08:35:21
5楼

一般一台柜子配一套方案!
回复
djf546432
2006年08月14日 13:23:01
6楼
我说的是配某一套方案所列的一套元件,还是可以配该方案的多套元件?
回复
ccc678
2006年08月14日 13:48:31
7楼
GGD2,GGD3柜体深度不一样........
回复
遵义
2006年08月14日 15:34:31
8楼
主要是短时耐受电流不一样
15,30,50kA
回复
yhb2313
2006年08月14日 16:04:47
9楼
以下是引用djf546432在2006-08-04 12:35:49.0发表的内容:
现在有几个问题:
1)GGD样本中:在出线柜主电路方案中所列的一套电路元件,一个柜子只能上一套?还是一个柜子能上几套?还是看情况而定??
2)GGD1\GGD2\GGD3电气基本参数中的额定电流在应用中的作用??是不是变压器出线电流太大就不能采用柜子额定电流太小的??比如我用2000的变压器是不是就不能用额定电流为1500的柜子???

视具体情况而定。如选用GGD1.GGD2.GGD3这三种型号柜子,要看额定电流A、额定短路开断电流KA、额定短时耐受电流(1S)KA、额定峰值耐受电流KA等。
回复
成套毛毛
2006年08月17日 10:52:16
10楼
其实GGD的外壳选型是根据你的元件数量、大小、和进出线方式来决定的,他与变压器的容量大小并无直接的关系,
回复
jn_wyl
2006年08月17日 13:59:20
11楼
回复

相关推荐

APP内打开