PKPM中次梁端选铰接后为什么次梁端还会有弯矩显示
szcj123
szcj123 Lv.4
2011年11月10日 17:59:36
来自于PKPM
只看楼主

昨天做个框架,次梁点了铰接,可是发现satwe里面配筋显示次梁端还有3的数字显示,不是应该为0吗,求解。[ 本帖最后由 szcj123 于 2011-11-11 09:02 编辑 ]

昨天做个框架,次梁点了铰接,可是发现satwe里面配筋显示次梁端还有3的数字显示,不是应该为0吗,求解。
结果显示.png

[ 本帖最后由 szcj123 于 2011-11-11 09:02 编辑 ]

结果显示.png

免费打赏
高雨雨
2011年11月10日 19:05:51
2楼
高手在哪里?
那些钢筋是用来抗剪的?
回复
zhangjl201004
2011年11月12日 10:47:26
3楼
应该是按最小配筋率给的构造数值,楼主看下,然后反馈下信息啊
回复
szcj123
2011年11月14日 09:10:09
4楼
那这样的次梁上部构造配筋是多少,是下部纵筋的四分之一的构造还是什么
回复
szcj123
2011年11月14日 09:10:54
5楼

那这样的次梁上部构造配筋是多少,是下部纵筋的四分之一的构造还是什么
回复
victory1987
2011年11月14日 15:39:18
6楼
学习学习
回复
ljb19630826
2011年11月14日 16:21:59
7楼
应该是按最小配筋率给的构造数值,是下部纵筋的四分之一的构造
回复
df_she
2011年11月16日 14:04:04
8楼
看看内力图 次梁是否有轴力(主梁变形引起的)
回复
jingw06
2011年11月16日 15:44:24
9楼
构造配筋啊,抗规6.3 和高规6.3都有要求
回复

相关推荐