9层住宅设置消火栓时,由于是一梯两户,故将消火栓设置在楼梯间休息平台上.但因部分楼层1.1m左右高度正好有道梁在墙上,不知这种情况如何处理?请各位大侠指导

9层住宅设置消火栓时,由于是一梯两户,故将消火栓设置在楼梯间休息平台上.
但因部分楼层1.1m左右高度正好有道梁在墙上,不知这种情况如何处理?请各位大侠指导
免费打赏
rosee
2003年09月02日 15:32:09
2楼
休息平台应有三面墙吧,,三面都有梁么??梁的宽高等,描述不清,可以适当调整消火栓位置啊!
回复
刀切馒头
2003年09月02日 15:48:41
3楼
正面朝外为落地窗户,两侧一侧为两个水表箱,一侧为消防栓箱。
梁厚250,梁顶与平台高差为1250、1090不等。
回复
sizhilu
2003年09月02日 15:54:25
4楼
这是楼梯的结构梁,只能明装了
回复
rain-lu
2003年09月02日 15:57:51
5楼
和结构专业商量,加设构造拄,将梁的位置调高,到满足设置消火栓要求的高度。这需要水专业给结构专业提出要求.
回复
ren321
2003年09月02日 17:35:05
6楼
用栓箱分离,箱子放在栓下面?就是很难看就是了,呵呵
回复
wlpd2003
2003年09月02日 18:21:24
7楼
a:明装。
b:暗装,降低安装高度,虽然有违规范,但好象不影响使用。
回复
neardespring
2003年09月02日 20:18:38
8楼
如果不行 是不是再考虑把栓箱放在 标准层面上 和建筑结构讨论一下能否改方案留出
放置栓箱的位置 其实这种问题在初步设计时就应该考虑到。别介意批评哦
回复
humeishi
2003年09月02日 22:01:52
9楼
适当降低安装高度,或者明装。在我这里也有很多工程遇到你说的这个情况,一般都这样解决了。
回复
ren321
2003年09月03日 00:36:11
10楼
栓口1.1M应该是不能改的吧,反正我们这里好象是不让改这个的,有地方允许改的吗?