深圳特区电网就是一个中性点接地电网,保护接零,重复接地这是它的一个特点;但是相对于中性点不接地电网,它有什么优势?因为深圳这么一个先进的城市采用了它,我想是有原因的!学了十年的电工,上过好多论坛,没有遇到一个高手给我一个满意的回复?希望热心的高手过来帮帮忙?谢谢!
深圳特区电网就是一个中性点接地电网,保护接零,重复接地这是它的一个特点;但是相对于中性点不接地电网,它有什么优势?因为深圳这么一个先进的城市采用了它,我想是有原因的!
学了十年的电工,上过好多论坛,没有遇到一个高手给我一个满意的回复?希望热心的高手过来帮帮忙?谢谢!
22楼
接上
表1 各种状态下两种接地方式的安全性比较
项 目 380V中性点不接地网络 380V中性点接地网络
当人手触及一相时,加在人体上的接触电压/V <220 220
当一相碰壳时的 <9
当单相短路电流小,故障不能切除时 , >110V
若熔断器一相熔断后,当电动机两相运行时 可能达120V
当一相接地,另两相的对地电压/V 380 220
正常运行时的相对地电压/V 220 220
当人手触及一相,要求加在人体上电压为65V <0.16
时,对配电网络的每相对地电容/μF
电压/V;,不可能达到网络在相线碰壳时对人身的危险性较中性点接地网络为大,由表1可见,这一观点是错误的。当设备外壳的保护接地线可靠连接时,相线碰壳的外壳电压是极低的,它等于接地电容电流与保护接地电阻的乘积,最大值不超过9V。即使在保护接地线断线的情况下,相线碰壳时的对地电压也只有220V。对于相对地电容小于0.16μF的网络,当人触及外壳时,电压将由220V下降到65V以下,而中性点接地网络的接零线断线并发生相线碰壳时,外壳电压恒定为220V。特别是采用熔断器保护的电动机,当发生碰壳单相短路,一相熔断后,若电动机继续两相运行,此时外壳电压有可能达120V,远比不接地网络要危险。3 不接地网络中低压电器的选择380V中性点不接地网络,只有单相接地,不存在单相短路,故不需校验保护电器对单相短路的灵敏度,也不需校验导线和电缆在单相短路时的热稳定。这两个问题对中性点接地网络是必须考虑的,而在中性点不接地网络中就不存在。4 结 论每一种接地方法都有其优、缺点,目前还不存在一种特别完美的接地系统,接地系统的选择关键在于针对性。380V中性点不接地网络在合理解决照明供电问题和选用可靠的单相接地回路的信号装置的情况下,对于某些不间断供电要求高的场所及对环境有防火、防爆要求的场所特别适用,这应引起重视。
回复
23楼
接前 刚刚接着发表的不知道哪去了 再发一次下段
第二段发表两次不知道发到哪去了 这里怎么看不到呢
回复
25楼
连发几次发不全 现在以附件的形式发发看
回复
26楼
我现在正在设计一中心点接地电阻
不知道以什么为重点考虑的
是电阻的面积 阻值 还是散热性 ?
新手上路 请请多多帮助 谢谢了
回复
27楼
我非常赞同你们的说法!~那为“没有学过电工”的老兄说的并不是没有道理!~
回复
28楼
真是全球都是!我安装许许多多变压器,去过全国许许多多现场,0.4kv都直接接地,有一次,我去北京吉利大学指导安装配电柜,主要是指导二次控制,现场看见几个安装变压器的,是当地供电局的哗啦啦搞好了!我说不接地哪行呀,他们说需要吗,我说那样不安全,他们去买了一根铜排手工做接地,因为机械设备全拉走了!
回复
29楼
高手过招长见识!!!!
回复
30楼
看了以上的贴子,都没有说出真正的原因.原贴说的是10kV电力系统直接接地,但解释的都是低压系统.
真正的原因是,深圳城区10kV供电线路采用高压电力电缆较多,如采用10kV不接地系统,由于电力电缆线路呈容性,电容电流较大,发生单相接地时,容量造成弧光过电压,造成电缆相间短路,这是其一.其二是发生单相接地故障时,非接地相对地电压升至线电压,也容易造成电缆短路.北京供电部门的10kV电力系统也采用直接接地系统.