输水隧洞钢筋混凝土质量不合格,怎么处理??
沧江之边
2011年11月11日 11:04:29
只看楼主

现有一输水隧洞,城门洞型,1.5×1.8m,C20砼0.4m厚衬砌,双层配筋,钢筋保护层5cm。边墙与顶拱是分开浇筑的,现在钻芯取样发现有边墙有9m一仓混凝土不合格(仅为10.1MPa),要求施工方打掉一部分后重新浇筑。但是到底打掉多少合适呢,10cm,还是20cm,请有经验的前辈指教一下,不胜感激!!

zhouyongbo.hohai
2011年11月15日 16:44:59
12楼
我觉得7楼说的很好,任何措施都要有相关的依据,如果想省钱,就必须找相关机构出具结构计算证明;否则像隧洞这样重要的工程必须全部拆除
回复
闲云野鹤680416
2011年11月16日 09:01:15
13楼
如果是砼强度不够的话,就只有拆除了。如果是砼强度够,是否可采用打孔灌浆来解决。
回复
yhb696
2011年11月18日 21:48:29
14楼
不是很清楚,至于怎么处理比较好 那还是要看楼主的身份了
回复
xspring
2011年11月22日 10:11:49
15楼
灌浆,按照灌浆规范,达到设计压力,如果不垮,再做表面抗冲刷处理,裂缝或者垮了,就只好重来啦
回复
独孤九剑1
2011年11月22日 11:04:13
16楼
工程量不大,拆除重来;一般应该设计院拿修补方案,结果也一样!
回复
jeff-jeff-jeff
2011年11月22日 17:00:08
17楼
楼主是施工方的话一般是想蒙混过关,如果是业主方那得好好考虑一下了,同意7楼
回复

相关推荐

APP内打开