12楼
膨胀阀微堵和制冷剂缺少2者都会造成制冷量下降
1 膨胀阀微堵相当于加长毛细管 制冷量会下降 蒸发温度整体下降 压机功率比额定减少
2 制冷剂缺少 制冷量会下降 蒸发压力会下降 温度不均匀进端特凉出端不凉 压机功率比额定减少
区别这2种情况 就是摸温度 看结霜位置了
回复
13楼
11楼回答的正确,简单明了,我很赞同!
回复
14楼
要看什么机组,分体空调,冰箱还是中央空调 ,都不一样的
回复
15楼
flhb_1998 发表于 2013-2-3 21:21 看视液镜,少了,有气泡,如果是微堵,不会有气泡,如果是冰堵,那膨胀阀前后温差会变大,但制冷效果会变 …支持你的说法,如果要是没有式液晶的话,最好测一下电流!
回复
16楼
膨胀阀微堵但不完全堵死,会造成低压便宜,制冷效果降低,此时高压由于堵塞会偏高,有的会造成压缩机得不到冷却,排气温度过高
制冷剂偏少也会显示低压偏低,但是此时高压也会低于正常值
回复
17楼
膨胀阀微堵和缺少制冷剂时,都会引起制冷剂流量偏小,低压偏低,吸气过热度偏大,排气温度高,制冷量小,电流偏小。制冷剂正常而膨胀阀微堵时,必然导致大量制冷剂滞留在膨胀阀前的高压区(冷凝器),引起高压偏高,过冷度偏大。缺少制冷剂,冷凝器不会有过量的制冷剂,而是制冷剂不足,故高压肯定也偏低,过冷度不可能偏大。用膨胀阀前的液态制冷剂的过冷度来判断是堵塞还是缺佛是最准确的!
回复
18楼
是有区别的,微堵与制冷剂少还是能表现出不同的现象。
回复
19楼
如果只是微堵的话,手动打开膨胀阀,如果机组能满负荷运行,说明不是冷媒偏少。
如果堵得严重的话,那么膨胀阀前后的温差一定很大。
回复
20楼
hoocah 发表于 2013-2-3 17:35 实际上也不一定,微堵要看是什么堵法,如冰。,油,脏,高压也不一定高,特别是北方冬季,而判断的标准只有 …认同 冬季高压不一定能看出什么 看阀体和排气温度更明显些 个人更倾向于看排气温度 因为冷媒偏少时蒸发器由于闪发气体影响其换热量 过热度不会太大 微堵的话 低压低 过热度大 排气温度更高些
回复
21楼
好东西,多谢楼主。
回复