22楼
1.回风管短的话可以用帆布软接,长的话会吸扁,通风面积减少.
2.送风软管太长了,至少30CM,规范不允许
3.白色包扎带防火等级不够,远达不到B1级
3.凝结水管保温太差,三通处不应该露白
4.凝结水管吊架间距太大,日久变形积水
......

我同意13楼意见,本人做这种工程很多,质量都要比这好!




这上本人干的一个鲁班奖工程的机房照片。2005年评的。
回复
twt_lc@co163
2006年08月17日 18:11:25
23楼
这个我不是专家 但帆布问题还是有的 同意那位高人的
回复
ldscj
2006年08月18日 09:56:55
24楼
室外机应做100高的基础。电线管应全部为镀锌管进机。室外机离墙太近,应让出空间做桥架,放人铜管,会很漂亮的
回复
dj2003_2000_2000
2006年08月18日 09:57:37
25楼
多谢
感觉还做得不错,就是少拉些说明文字
回复
yyh821001
2006年09月06日 13:03:33
26楼
面积比较小的工程可以采用这种风冷式的设备,不过面积大的用风冷式的造价就比较高了。
回复
quandunhai
2009年06月27日 22:39:02
27楼
工程只一个字说就是差呀,不建议大家看,也不建议大家学了。