高层建筑层数小于二十层的加压送风口的风量是总风量的1/2还是1/3。
高层建筑层数小于二十层的加压送风口的风量是总风量的1/2还是1/3。
2楼
前室的加压送风口应该是系统总风量的1/3。
回复
3楼
1/2
回复
4楼
1/3
回复
5楼
你说说1/3的理由
回复
6楼
前室的加压送风口应每层设置,火灾开启:着火层加压送风口及相邻上、下两层风口。每个风口的有效面积按1/3系统总风量确定。
回复
7楼
请问,为何要加压相邻上,下两层风口呢?
到底是基于什么考虑?
谁能对高规条文说明里的n取值做一个正确的解释啊。
回复
8楼
我认为1/2比较妥当,因为如果顶层(或底层)发生火灾时仅可以开启两层,此时是最不利的情况
这样比较好。
回复
9楼
根据消防时,你开几个风口。
一般的,根据正压送风量计算公式中,小于20层时,同时开启门数n=2。
所以,我个人觉得消防时开2层的风口(失火层及相邻层),风口风量是总风量的1/2。
回复
10楼
支持,我们的就是开相邻层,消防验收也是这样的~
回复
11楼
折中吧1/2.5