加压送风口的风量如何确定?
tjcy12345
tjcy12345 Lv.2
2006年08月05日 16:04:46
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑层数小于二十层的加压送风口的风量是总风量的1/2还是1/3。

高层建筑层数小于二十层的加压送风口的风量是总风量的1/2还是1/3。
免费打赏
happy175
2006年08月06日 12:13:42
2楼
前室的加压送风口应该是系统总风量的1/3。
回复
zhangxin135
2006年08月06日 15:06:00
3楼
1/2
回复
birdqu
2006年08月07日 00:00:23
4楼
1/3
回复
zhangxin135
2006年08月07日 17:11:21
5楼

你说说1/3的理由
回复
zhengxufeng
2006年08月08日 16:25:16
6楼
前室的加压送风口应每层设置,火灾开启:着火层加压送风口及相邻上、下两层风口。每个风口的有效面积按1/3系统总风量确定。
回复
农民不懂高压电
2006年08月09日 08:26:52
7楼
请问,为何要加压相邻上,下两层风口呢?
到底是基于什么考虑?
谁能对高规条文说明里的n取值做一个正确的解释啊。
回复
ccc163033
2006年08月10日 09:12:59
8楼
我认为1/2比较妥当,因为如果顶层(或底层)发生火灾时仅可以开启两层,此时是最不利的情况
这样比较好。
回复
陆庭侯
2006年08月16日 17:02:11
9楼
根据消防时,你开几个风口。
一般的,根据正压送风量计算公式中,小于20层时,同时开启门数n=2。
所以,我个人觉得消防时开2层的风口(失火层及相邻层),风口风量是总风量的1/2。
回复
wht.66
2006年08月16日 22:52:18
10楼

支持,我们的就是开相邻层,消防验收也是这样的~
回复
wdlchj-163
2006年09月02日 16:49:52
11楼
折中吧1/2.5
回复

相关推荐

APP内打开