请教雨淋设计问题
smmmx
Lv.2
2006年08月05日 16:38:49
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
剧院葡萄架20米高,架下设置雨淋,按严重危险II考虑,自喷规范中严重危险II只有小于8米喷水强度为16,而没有超过12米高度的喷水强度,请问该如何考虑喷水强度。
剧院葡萄架20米高,架下设置雨淋,按严重危险II考虑,自喷规范中严重危险II只有小于8米喷水强度为16,而没有超过12米高度的喷水强度,请问该如何考虑喷水强度。
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月06日 11:25:24
2楼
雨淋不考虑高度问题,只按照危险等级,考虑面积和喷水强度。
回复
smmmx
2006年08月07日 19:37:11
3楼
谢谢“老王不卖瓜”