后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?
后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?
32楼
估计是张拉后与波纹管碰撞的声音吧,放慢张拉速度试试。
回复
33楼
mcge 发表于 2011-11-14 20:33 是不是存在滑丝的现象啊?将工具夹片换成新的试试看肯定不是 ,这个事正常现象,穿束的时候钢绞线有的拧在一起,施力的时候钢线发生滑动所产生的声音
回复
34楼
一般是钢绞线缠绕咬合造成,没什么问题
回复
35楼
应该是钢绞线缠绕在一起,张拉不均匀造成的。同孔每一束应力值伸长值不一致造成的
回复
36楼
希望楼主有更多的现场资料和大家分享。
回复
37楼
钢绞线未编束,缠绕在一起,松紧不一致导致!
回复
38楼
谢谢楼主,好资料,学习了
回复
39楼
lftsgy 发表于 2011-11-15 13:00 还有可能是梁起拱了,模板和梁脱开的声音的不可能,模板早就拆除了
回复
40楼
是的吧