请教坛内达人:为何换热器的一次网进水温度比回水温度低呀!
请教坛内达人:
为何换热器的一次网进水温度比回水温度低呀!
2楼
没人指教吗?
回复
3楼
是否一次网的循环泵停运了?
回复
4楼
这个系统是新运行的吗,让电仪专业查查是不是测点接线接反啦
回复
5楼
肯定是有问题了,两侧水温度都升高了,是不可能的
回复
6楼
查一查是不是换热器一次进水口接到回水管道了.
回复
7楼
检查一下探头和设置参数
回复
8楼
应该是管道探针的接线接反了,导致电脑显示误差(可以验证一下啊,用温度计测一下)。还有就是信号线的选用,不知道你的换热站是不是无人看守的,如果是的话,里面的自动控制线一定要选好的那种放信号干扰的!还有信号线不宜太长,不然对数据采集误差较大。还有就是感觉你的一次网和二次网的供水温度都有点低啊!
回复
9楼
总回水经循环泵,循环水泵的出口进入换热器,但别忘了泵的入口有补水泵,水泵入口定压,经补水后温度自然要比总回水低。现有检查一下温度变送器,校验一下。
回复
10楼
先感觉一下供水和回水的温度,看是什么问题。
回复
11楼
很有可能是温度的测量仪器已损坏。不准了。
回复