化纤厂包装车间需要喷淋系统吗
hutto4542
hutto4542 Lv.3
2011年11月13日 20:48:55
只看楼主

想请教一下,化纤厂的包装车间需要按规范装喷淋系统吗? 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

想请教一下,化纤厂的包装车间需要按规范装喷淋系统吗?
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
这个车间工作人员不是很多,但是化纤类的产品都是易燃品,是不是也适用上面这一条呀
免费打赏
pangjiang27
2011年11月14日 13:44:32
2楼
个人觉得规范找不到字眼,就可以不做!
~ 等 字内涵太深 咱参不透
问问消防建审科吧,咨询帮助也不他们的工作范围
‘化纤厂的包装车间’ 难道没有仓库么
个人觉得可以不上,但是心里也是没底
回复
chaichaotcc
2011年11月14日 15:35:14
3楼
建议看一下《石油化工企业设计防火规范》
8.11.4
1.占地面积超过1000m3的合成纤维仓库,应设自动喷水灭火系统且应由厂区稳高压消防给水系统供水;
要看你们是否执行此规范,其次规范说是仓库不是车间,要看具体功能确定了。
回复
zcy399_09
2011年11月19日 21:54:05
4楼
占地面大于1500平方米,总面积大于3000平方米,一定要上自动喷水灭火系统。规范要理解。
回复
hutto4542
2011年11月30日 09:31:41
5楼
但是根据纺织工程设计防火规范7.4.1,里面就提到了棉、麻、亚麻纺织厂及占地面积大于1500或总面积大于3000的服装加工厂和针织服装加工厂生产厂房,甲、乙类生产厂房,高层丙类厂房,现在这个包装车间和纺丝车间是连在一起的,高度不超24米,属于多层丙类厂房,但是面积很大,以前的纺丝车间是不做喷淋的,现在这个包装车间是不是也可以不做喷淋
回复

相关推荐