现有一个改造项目,主机为400Rt的开利离心机,冷却的参数为305流量,38米扬程。冷却T为良机无风机的400立吨冷却塔,放在7楼。机组停运时。泵进出口的压力为3公斤,机组运行时泵进出口的压差为3公斤。现在的问题时测得冷却水进出水温差点有3度。。我想问一下是哪方面的问题。。该怎么解决。
现有一个改造项目,主机为400Rt的开利离心机,冷却的参数为305流量,38米扬程。冷却T为良机无风机的400立吨冷却塔,放在7楼。机组停运时。泵进出口的压力为3公斤,机组运行时泵进出口的压差为3公斤。现在的问题时测得冷却水进出水温差点有3度。。我想问一下是哪方面的问题。。该怎么解决。
2楼
提供的数据不够,现在还说不清楚。主机冷却水量多少(或者提供COP,主机功率),冷却水泵流量多少,冷却塔选型时的温度及现场室外空调干湿球温度多少?
回复
3楼
究竟是冷却塔进出水温还是进冰机的冷却水进出水温呢?
回复
4楼
二楼问的好啊,要把冷量,气象参数说出来,看看是不是室外湿球温度太高的缘故。
回复
5楼
补充一下。。冷冻泵流量为305.。。设计时冷却塔的进37.。。出32.。室外湿球是27.6
温差3度反指的是在冷塔塔的进出水温差
回复
6楼
还得要提供主机需要的冷却水量啊。看以上数据,感觉冷却塔选选型偏小了
回复
7楼
由于信息不实很全,先说一点儿通用的意见:
1.冷却塔周边通风情况是否良好。
2.冷却塔的填料是否存在堵塞的情况。
3.对于无风机冷却塔,检查喷嘴是否由堵塞情况,以及冷却塔喷嘴处出的水压是否满足冷却塔的技术要求。
回复
8楼
楼上讲的是一些方面,除检查填料堵塞情况外,最好在看看有没有填料破损情况,填料破损也会导致淋水水滴过大,造成水滴与空气接触面积偏小,温降达不到指标。还有就是检查喷嘴堵塞可能造成冷却塔内水流出现偏流现象,也会导致温降指标不否。
回复
9楼
冷却塔老化,冷却能力不够了
回复
10楼
这个的原因比较多 从风扇 填料之类的都可以下手检查
回复
11楼
楼主把主机台数,单台冷却侧流量,冷却泵台数,流量,扬程,冷却塔台数及参数贴出来吧。
回复