二层共14个羽毛球场,体育馆二楼来的,体育馆天面要满足造型,不得吧风机装在天面,天顶不得开洞,甲方说要侧排,这时我打算这样了,我设置的机械排风仅仅满足全面排风,不考虑机械排烟了,排烟就靠开窗来完成吧,整个场地2600㎡,2列,上面7个场,下面7个场,12m高呢。我这么处理合不合规范,我找不到相关规范要求?现在我想这样,自然排烟的话中间区域就没了,顶部一条缝可以自然全面排风,我打算这样了,8台2W风的轴流双速风机,风机侧墙卧式安装,接风管,5m一排烟口,风管和风机离地面10m,侧面百叶还在离地14m的地方,还要做风管接到14m标高的百叶才能把风排出去。
二层共14个羽毛球场,体育馆二楼来的,体育馆天面要满足造型,不得吧风机装在天面,天顶不得开洞,甲方说要侧排,这时我打算这样了,我设置的机械排风仅仅满足全面排风,不考虑机械排烟了,排烟就靠开窗来完成吧,整个场地2600㎡,2列,上面7个场,下面7个场,12m高呢。我这么处理合不合规范,我找不到相关规范要求?
现在我想这样,自然排烟的话中间区域就没了,顶部一条缝可以自然全面排风,我打算这样了,8台2W风的轴流双速风机,风机侧墙卧式安装,接风管,5m一排烟口,风管和风机离地面10m,侧面百叶还在离地14m的地方,还要做风管接到14m标高的百叶才能把风排出去。
[
本帖最后由 john3218 于 2011-11-16 09:19 编辑 ]
2楼
等待高手知道,我也不知道!
回复
3楼
羽毛球馆,一看就头疼啊!怎么做先不说,首先要满足使用要求,就是合理组织气流,不能影响空中飞行的羽毛球!排烟好办,侧排很好做,机械容易,自然排也方便,高侧窗的话可以做开窗器,开高窗很方便,体积也很小。排风么?说不出好方法,期待高人解答
回复
4楼
利用外窗自然排烟最大的问题就是场地中央距离外窗超过30m没有,以前做过实在顶部设置机械排烟的。
回复
5楼
现在我问题也是这样,自认排烟的话中间区域就没了,顶部一条缝可以自然全面排风,我打算这样了,8台2W风的轴流双速风机,风机侧墙卧式安装,接风管,5m一排烟口,风管和风机离地面10m,侧面百叶还在离地14m的地方,还要做风管接到14m标高的百叶才能把风排出去。
回复
6楼
有图吗?拿图来看看!!
回复
7楼
如果没有图纸就可以表达清楚的话,估计cad会成为绝学了。
回复
8楼
楼主的方案是可行,但是光看图片不全面,靠屋顶一条缝自然全面排风够不够,另外,该球场的空调系统呢?望综合考虑。
回复
9楼
期待有更高的大侠解惑
回复
10楼
排风对羽毛球管影响有限
回复
11楼
想学习学习。。
回复