甲方有一大批风冷机房专用空调(主要是爱默生设备),考虑到风冷设备能效值较低,想在原有风冷设备的基础上改为水冷设备,设备的使用环境是在北方。初步思路是:夏季,在表冷器前增加板换设备(或其他什么设备),一侧水系,一侧氟系,将风冷设备改为水冷设备,提高了设备的使用效率。冬季,由于北方较冷,依旧使用原设备的风冷表冷器提供制冷。难度是:风冷机房专用空调基本是单冷机,没有储液罐,如增加水冷设备,可能导致冷媒过冷,容易出现液击现象,同时机组的压头可能也受到影响。
看看哪位高手提供帮助,或有其他的节电办法??
2楼
没有老师指教
回复
3楼
求指教,求方法,
回复
4楼
看来问题有点难
回复
5楼
水冷增加的水泵、冷却装置的投资及耗功你算过没有,可能更费电,改造后效果好与否暂且不讨论,还是好好算一下,不能单纯从COP角度考虑。
回复
6楼
首先,风冷改为水冷,机房整体电消耗应该是增加了,但是你要在水冷基础上再节能,就必须要进行详细的计算,包括用户负荷等,设备选型,各项参数的职能控制,这些都是回影响电耗的因素,要想节能,必须下功夫,在各项参数中选节能有利值,我觉得关键还是在智能控制上考虑节能,建议多多咨询一些空调厂家,综合考虑节能控制方案。
回复
7楼
回复
8楼
你不如不考虑夏季,直接考虑冬季,利用冬季外界新风作为冷源,配上两级过滤网,考虑风机及控制,应该有很好的节能。北方有不少公司都在做这种业务。
回复
9楼
这个问题还没有接触过,打点酱油,顺便来学习学习……
回复
10楼
谢谢各位老师,听甲方讲有专业的厂家做此类项目的改造,不知是否确切?
回复
11楼
这个问题最好的办法是:1、冬季仍然采用风冷
2、夏季采用湿式蒸发,也就是给风冷设备喷水,能抬高能效比,节能!
回复