风机盘管冷凝水管的水封有何作用?
mawei_602848915
2011年11月14日 16:18:15
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管冷凝水管的水封有何作用?没有会怎么样?水封如何设置?注意哪些?

风机盘管冷凝水管的水封有何作用?没有会怎么样?水封如何设置?注意哪些?
免费打赏
gtbilly
2011年11月14日 16:25:09
2楼
参考采暖通风与空气调节设计规范,多读书
回复
fangyuan110
2011年11月16日 10:36:39
3楼
风机盘管排水设计水封还真没见过,风机盘管排水是开放式的,不存在静压导致排水排不出去,唯一可以解释的是为了检修排堵。
回复
pangdoudou_123
2011年11月16日 10:57:00
4楼
确实,风盘冷凝水加水封的没见过,空调器等封闭类的倒是必不可少
回复
adingkgb
2011年11月16日 14:29:33
5楼
如果回风采用敞开式这种形式的,那么凝水盘不承受负压,自然不需要U型水封

但如果是有回风管回风箱的,凝水盘处于负压条件下,那就有必要了

负压条件下,水封的作用是利用管内积水高差所形成的重力克服箱内外负压差,利于冷凝水排放
回复
swissgirl163
2011年11月17日 10:08:14
6楼
以前没接触过,不懂。学习了。
回复
yishengyuan
2011年11月17日 10:12:09
7楼
没做过水封
回复
maomaozhileng
2011年11月17日 21:41:45
8楼
风机盘关于大气想通属于敞开式的,无需存水弯,空调机组属于闭式的需存水弯
回复
zcg917
2011年11月18日 13:05:18
9楼
同意9楼的说法,一般的水盘管不会加,氟盘管有加水封的!
回复
bgqcs
2011年11月18日 14:23:41
10楼
风机盘管没有水封,只有空调机组才有水封,这主要是因为空调机子中的表冷器在风机的进风侧,处于负压状态。
回复
zhaobingge
2011年11月18日 14:50:51
11楼
风机盘管不用做水封,那凝水盘是开式的,吊顶式空调器跟组合式空调器必须做水封

yuri1991:封闭式的不做水封,?冷凝提升泵是不是也行呀

回复

相关推荐

APP内打开