风机盘管冷凝水管的水封有何作用?没有会怎么样?水封如何设置?注意哪些?
风机盘管冷凝水管的水封有何作用?没有会怎么样?水封如何设置?注意哪些?
12楼
风机盘管空调器冷凝水接管不需且不能加装水封,试问设置水封的目的何在?
回复
13楼
设了水封后,我看到有些项目还在管开个透气口,这样会影响水封吗
回复
14楼
回复
15楼
风机盘管水封没有看到过,新风机的水封倒是必须的,为了保证冷凝水顺利排出
回复
16楼
学习了,制冷版主的话很受启发,很多情况都是要靠实际情况考虑,不是风机盘管就都不设水封啊,长知识了
回复
17楼
进来学习:)
回复
18楼
adingkgb 发表于 2011-11-16 14:29 如果回风采用敞开式这种形式的,那么凝水盘不承受负压,自然不需要U型水封但如果是有回风管回风箱的,凝 …很好奇版主是从事什么工作,从事多少年暖通了:lol
回复