楼主,这样的焊接就先不说水平怎么样了,圆钢直角弯处钢筋都断了再焊上去,怎么能保证圆钢导通面积?
回复
43楼
不做桩芯笼的做法?第一次见。
回复
44楼
1、图一中明显漏焊,点住两端,中间漏焊;2、搭接钢筋出现死弯,明显是用焊条烧热弯弯;3、立焊咬肉太严重,也存在漏焊。
回复
45楼
同意上楼意见,镀锌扁钢焊接我没看明白他焊在什么地方,不会是辅筋上吧?还有,焊渣都不敲,这验收绝对不合格
回复
46楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-31 12:45 编辑
能这样做接地焊接已经很不错了!!!
很多施工单位土建负责人、钢筋工、土建监理都不让焊!!!
我认为该焊接的部分必须焊接!!!
这就需要结构设计图纸上给出详细说明和大样!!!
如果设计时对接地笼统带过,交代不明确的话,在施工现场会有好多的核定单要签.
提请各设计人员图纸中尽量交代清楚,尤其是隐蔽工程的做法要求.
回复
47楼
sxtyfgy 发表于 2006-8-6 20:46 连接全景焊接的质量不太好啊
回复
48楼
这也好啊!劳资没有证 烧的也比这好 ,第三张那个弯明显是用焊割了弯过来的劳资都这么做过。
回复
49楼
焊完是不是要做防锈刷漆啊
回复
50楼
无一处是合格的
回复