现场目击----一组接地焊接照片
sxtyfgy
sxtyfgy Lv.7
2006年08月06日 19:35:07
来自于工地图片
只看楼主

基础钢筋连接处跨接焊接

基础钢筋连接处跨接焊接

1154864620062.jpg

免费打赏
lb86wl81
2012年07月03日 17:11:36
42楼
楼主,这样的焊接就先不说水平怎么样了,圆钢直角弯处钢筋都断了再焊上去,怎么能保证圆钢导通面积?
回复
lukwan
2012年07月27日 17:13:36
43楼
不做桩芯笼的做法?第一次见。
回复
sf_goldl
2012年07月29日 12:17:49
44楼
1、图一中明显漏焊,点住两端,中间漏焊;2、搭接钢筋出现死弯,明显是用焊条烧热弯弯;3、立焊咬肉太严重,也存在漏焊。
回复
sssjjjhhh1980
2013年01月31日 11:18:31
45楼
同意上楼意见,镀锌扁钢焊接我没看明白他焊在什么地方,不会是辅筋上吧?还有,焊渣都不敲,这验收绝对不合格
回复
muyuyao
2013年01月31日 12:42:04
46楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-31 12:45 编辑

能这样做接地焊接已经很不错了!!!

很多施工单位土建负责人、钢筋工、土建监理都不让焊!!!

我认为该焊接的部分必须焊接!!!

这就需要结构设计图纸上给出详细说明和大样!!!

如果设计时对接地笼统带过,交代不明确的话,在施工现场会有好多的核定单要签.
提请各设计人员图纸中尽量交代清楚,尤其是隐蔽工程的做法要求.
回复
我本平凡
2013年03月06日 16:27:45
47楼
sxtyfgy 发表于 2006-8-6 20:46 连接全景焊接的质量不太好啊
回复
liulin1993
2013年03月12日 20:57:07
48楼
这也好啊!劳资没有证 烧的也比这好 ,第三张那个弯明显是用焊割了弯过来的劳资都这么做过。
回复
patiend
2014年06月06日 15:46:58
49楼
焊完是不是要做防锈刷漆啊
回复
qyrzm111
2014年06月08日 22:03:00
50楼
无一处是合格的
回复

相关推荐

APP内打开