在做一个地下室,建筑面积2万平,上部是绿化覆土.请问排水该如何组织,怎么排比较合理.如果建筑找坡的话,会找很厚的坡.怎么样最忧化排水.只考虑两边排水.
在做一个地下室,建筑面积2万平,上部是绿化覆土.请问排水该如何组织,怎么排比较合理.如果建筑找坡的话,会找很厚的坡.怎么样最忧化排水.只考虑两边排水.
12楼
最好能有雨水收集系统 废物利用 节能降耗 本人想法 可没看到实际案例 有哪位老师有此图例 能否分享下
回复
13楼
我会做区域排水,也就是分成若干个区域来排水。
必须利用室内走管,还是会有找坡的问题。实在不行,就直接下基础,然后用窨井抽水排
回复
14楼
回复
15楼
做防水 后 铺层陶粒或铺排水板,中间加透水管
回复
16楼
做区域排水是个不错的选择。
回复
17楼
让我们来计算一下吧,你说两万平米的地下室不大?多大算大?
两万平米,假设是正方形,一边大约是140米。
如果从中心点开始放坡,至少就是70米了吧?
用1/100的坡吧,够小了吧?那也是70厘米的坡了,这还不够大吗?
当然实在不知道楼主要的是什么?如果是指上面覆土层,那以地表径流排水就简单了,不管会不会造成土壤流失了。
如果是要做覆土层下面的排水,那还真是有点问题哦!
回复
18楼
整个2万方的地下室顶板,上面不可能不做景观绿化吧!结合景观设计,找坡就不会大了!
回复
19楼
回复
20楼
学习学习
回复
21楼
根据我单位地下车库来看
地上景观,务必考虑水系排水,一旦水系排水解决不好,加上地面排水不畅,地库顶板肯定完蛋。
有渗漏严重的,直接滴水到车位上方。
再就是尽量把地面排水引走,不要走管进入地库,考虑施工质量不高,后期维护无法解决顶板防水质量问题。
回复