图纸简介: 该建筑属于普通住宅,建筑层数为地上6层。给水管网为下行上给树枝状形式。室外排水,雨水管采用埋地聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管(S2级),橡胶圈接口,砂砾垫层基础。本图还加有建筑弱电防雷电气图。值得参考! 附件名:20067291154172297240.zip 文件大小:750K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
该建筑属于普通住宅,建筑层数为地上6层。给水管网为下行上给树枝状形式。室外排水,雨水管采用埋地聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管(S2级),橡胶圈接口,砂砾垫层基础。本图还加有建筑弱电防雷电气图。值得参考!
附件名:20067291154172297240.zip
文件大小:750K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
那是因为,消火栓安装在楼梯的转角平台处。
回复
23楼
我粗看了一下,图纸有三处违反强条!
1、电源处应增加隔离开关。
2、消防立管管径不能小于DN100。
3、消防进户管处应增加倒流防止器。止回阀可以吗?
电图强于水图。
回复
24楼
水电布置设计这块我只是个学习者,没资格对大师的精作品头论足,等到一天有那资格,一定真知灼见,字字珠迹。先原谅晚辈不言下走资料。
回复
25楼
厨卫好像只有1个平面和系统图,有点简单了吧,毕竟是有所区别的,是不是?
回复
26楼
我怎么下不了!请前辈多加指点!
回复
27楼
很不错,谢谢
回复
28楼
是不错的图,值得参考!值得学习!
回复
29楼
谢谢LZ上传图纸,给我这样接触不多的人学习机会,
回复
30楼
排水管出户,直接落到商铺中间了 晕
回复
31楼
好东西,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复