在算住宅用水时常被人说选大了,算发错了吗
qqloveaida
qqloveaida Lv.2
2011年11月15日 10:22:03
只看楼主

非常急!请问各位关于生活给水量计算的相关知识! 一般做生活给水量计算时,是按照住宅最高日生活用水定额及消失变化系数计算呢?还是按照生活区域卫生器具给水当量来计算?当户数小的时候两者相差挺大的,且前者小,后者大。当户数乘以每户人数也就是总人口数接近3000以上时,两者基本相等。 我是做给水设备的,在面对生活住宅用水时,选则流量若按当量计算常常会被别人说选大了。请教有识之士指点迷津!感谢!

非常急!请问各位关于生活给水量计算的相关知识!
一般做生活给水量计算时,是按照住宅最高日生活用水定额及消失变化系数计算呢?还是按照生活区域卫生器具给水当量来计算?当户数小的时候两者相差挺大的,且前者小,后者大。当户数乘以每户人数也就是总人口数接近3000以上时,两者基本相等。
我是做给水设备的,在面对生活住宅用水时,选则流量若按当量计算常常会被别人说选大了。请教有识之士指点迷津!感谢!
免费打赏
不下就上
2011年11月16日 10:40:04
2楼
按照住宅最高日生活用水定额及小时变化系数计算。
回复
hzy8607
2011年11月16日 10:46:48
3楼
我也是按你的做法做得,我记得是两个都要算,取最大值,可以在看看课本
回复
1177600
2011年11月16日 10:57:31
4楼
我一般时变化系数,单栋建筑给排水算管径时用当量算,说明里用水量按人口数计算。
至于大不大的,说实话,那得看水务集团给这留多大管子,他们自己有人算,给水已经被垄断了,唉。
你做无负压给水?单体建议当量算,因为你要确实设备供水管。如果是小区,按人口算吧,觉得大那就定额取小点吧,住宅按普通级别,别按什么高档住宅取。
回复
lihai1216
2011年11月16日 11:36:07
5楼
跟你说,设计与设备厂家的计算是不一样的
设备厂家有自己的算法,或者是有自己的系数。
设计都是按最高日最高时算、选。但设备厂家不是,具体的问你们老员工吧。
回复
yaozi33
2011年11月16日 12:00:50
6楼
回复
小小法师
2011年11月16日 13:50:46
7楼
算法不一样,前者是平均秒流量,后者是设计秒流量,只有人数很多时两者才接近。
回复
lwd20065
2011年11月16日 14:36:52
8楼
前者定用量,后者定管径的吧?
回复
yishengyuan
2011年11月16日 14:40:43
9楼
计算管径按设计当量
回复
hyingman
2011年11月16日 16:26:13
10楼
设备还是按照设计秒流量来设计吧。但是水箱容积是按照最高日用水量来做的。
回复
ynhyh
2011年11月16日 16:34:36
11楼
多多理解一下建筑给排水设计规范的3.6各条,规范写的也蛮清楚啦,要是有些人拍脑袋的说你算的大,请他算给你看
回复

相关推荐