非常急!请问各位关于生活给水量计算的相关知识! 一般做生活给水量计算时,是按照住宅最高日生活用水定额及消失变化系数计算呢?还是按照生活区域卫生器具给水当量来计算?当户数小的时候两者相差挺大的,且前者小,后者大。当户数乘以每户人数也就是总人口数接近3000以上时,两者基本相等。 我是做给水设备的,在面对生活住宅用水时,选则流量若按当量计算常常会被别人说选大了。请教有识之士指点迷津!感谢!
非常急!请问各位关于生活给水量计算的相关知识!
一般做生活给水量计算时,是按照住宅最高日生活用水定额及消失变化系数计算呢?还是按照生活区域卫生器具给水当量来计算?当户数小的时候两者相差挺大的,且前者小,后者大。当户数乘以每户人数也就是总人口数接近3000以上时,两者基本相等。
我是做给水设备的,在面对生活住宅用水时,选则流量若按当量计算常常会被别人说选大了。请教有识之士指点迷津!感谢!
12楼
这个是仁者见仁,智者见智的问题了
因为你按用水最高日最大时流量
别人肯定会说你算的大了
通常做法是单泵流量按你计算的流量的四分之三选就没错
回复
13楼
福建省新茂泰工程项目管理有限公司-高薪诚聘
总监理工程师(年薪:10~12万,包吃包住)
1、具有国家注册或福建省注册监理工程师执业资格证书者
2、建筑工程相关专业大专以上学历初级以上职称,有相关工作经验;
3、省级监理师需有五年以上施工现场监理工作经验,国家级监理师需有八年以上 施工现场监理工作经验;
4、暖通、给排水、电气、土建等专业,电脑操作熟练;
联系人: 郑先生 Email:
3405636@qq.com 电话:18965581223
回复
14楼
无调节容积的供水系统还是按照概率法计算为佳
回复
15楼
其实规范讲的很明白,水池、水箱要用高日、高时;管径用秒流量。最科学的是按建筑的用水曲线来确定,但是我国没有这方面的资料(空白)。为了供水安全按规范计算出的结果要偏大,厂家可能做了一些测试,水量要比规范算出的小。
回复
16楼
强烈建议楼主学习11#的,规范有明确的计算算法啊
回复
17楼
单体有水箱或者水池的,入户管按最高时流量设计;无调节容积的供水系统按照设计秒流量设计。室外为环网管道按各单体最高时设计;为支状网管道按各单体的入户设计流量计算。
回复
18楼
楼上讲的有道理。。。
回复
19楼
你可以好好理解一下设计秒流量的概念,你就会明白用水量该怎么计算了。
回复
20楼
我认为是按照住宅最高日生活用水定额及小时变化系数计算。我做的小区供水也是这么做的,你说的问题可能是由于现在生活水平提高每家的卫生器具多了所以产生了按卫生器具算用水量大的问题。个人建议询问当地自来水公司他们给的量应该不是有多少器具给多少水应该比你算的还要小一些。
回复
21楼
同意此说法:按建筑的用水曲线来确定,但是我国没有这方面的资料(空白)。为了供水安全按规范计算出的结果要偏大,。可按规范的经验公式做。
回复