非常急!请问各位关于生活给水量计算的相关知识! 一般做生活给水量计算时,是按照住宅最高日生活用水定额及消失变化系数计算呢?还是按照生活区域卫生器具给水当量来计算?当户数小的时候两者相差挺大的,且前者小,后者大。当户数乘以每户人数也就是总人口数接近3000以上时,两者基本相等。 我是做给水设备的,在面对生活住宅用水时,选则流量若按当量计算常常会被别人说选大了。请教有识之士指点迷津!感谢!
非常急!请问各位关于生活给水量计算的相关知识!
一般做生活给水量计算时,是按照住宅最高日生活用水定额及消失变化系数计算呢?还是按照生活区域卫生器具给水当量来计算?当户数小的时候两者相差挺大的,且前者小,后者大。当户数乘以每户人数也就是总人口数接近3000以上时,两者基本相等。
我是做给水设备的,在面对生活住宅用水时,选则流量若按当量计算常常会被别人说选大了。请教有识之士指点迷津!感谢!
22楼
看规范3.6条
回复
23楼
回复
25楼
看规范吧,大家都是怎么算的了,
回复
26楼
第一章 建筑内部给水系统
回复
27楼
秒流量是用来进行水力计算的,就是计算管径的。变频给水或者无负压给水实际运行流量都很小,那一瞬间的峰值流量真的是很大,特别是系统小的时候。但是规范3.8.4条又要求按秒流量选泵。我个人觉得不合理。实际情况是无负压设备按双泵配置,一般的住宅在高峰时也就一台泵还达不到全频运行。建议改规范!
回复
28楼
其实规范讲的很明白,水池、水箱要用高日、高时;管径用秒流量。最科学的是按建筑的用水曲线来确定,但是我国没有这方面的资料(空白)。为了供水安全按规范计算出的结果要偏大,厂家可能做了一些测试,水量要比规范算出的小础
回复
29楼
给水管径按卫生器具当量,水箱大小、用水量计算按用水定额。一般这样做。
回复
30楼
应该是按当量算,楼上好几位说的都是对的,计算管径必须按设计秒流量算的,
《居住小区给排水设计规范CECS57-97》有这个说法,3000人以上的组团就能按照高日高时来算了,3000以下按设计秒流量算
回复