左侧为6层纯住宅(体积8000),右侧为3层商业(体积小于4000),中间间隔设有伸缩逢。此工程消防应按什么计算,需要做室内消防吗?若需要消防水量如何确定?
左侧为6层纯住宅(体积8000),右侧为3层商业(体积小于4000),中间间隔设有伸缩逢。此工程消防应按什么计算,需要做室内消防吗?若需要消防水量如何确定?
2楼
中间间隔设有伸缩逢,不能说是两栋建筑吧
应根据建规5.2.1条确定是否为一栋建筑
如是一栋建筑,是定义成综合楼还是商住楼呢
我也不知道了
回复
3楼
做水消防设计的程序:
1.由建筑专业对建筑物进行建筑物性质的确定,即是属于商住楼还是商业网点?这个由建筑专业来确定。
2.根据建筑专业确定的建筑物的性质,查防火设计规范里对应的建筑物的消防用水量。
3.根据建筑专业确定的建筑物的性质,查防火设计规范里对应的建筑物的消防要求。
回复
4楼
如果不懂工作程序,你处处碰壁,这个工程解决了,遇到另一个工程你又不知道该如何做设计了。
首先把程序清楚了。什么是你做的,什么是你需要的条件。
回复
5楼
建规5.2.1条仍旧模糊,防火墙可以缩短放火距离但无法认定为两栋建筑,建筑专业自己都说不清楚性质。目前看两种不同功能的房子紧凑并联在一起,应按一栋建筑考虑,消防水量按综合楼等其它建筑计算比较合理。 体积大于10000,消防水量取15L/S。
回复
6楼
这应该是就一栋吧。中间的只是防火墙而已。
回复
7楼
《建规》规定两栋楼较高一面为防火墙时,该两栋楼间距不限,即可贴邻件建造,如果不满足此条,则应按一幢楼计算。
回复
8楼
这样的建筑一定要设室内消火栓。对于消防用水量,没必要较真。对于一区域临时高压系统最不利建筑的消防用水量才有用。
回复