GB50303-2002第22.1.2第三款:接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。大家来说说这一条的含义。有人说是指PE线中间不能断线,不知对不对?

GB50303-2002第22.1.2第三款:
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
大家来说说这一条的含义。
有人说是指PE线中间不能断线,不知对不对?
免费打赏
zzdlm_cn
2006年08月08日 15:15:20
12楼


插座箱内的插座这样连接是没错的,楼主指的是分散的插座连接。并联这个概念搞电气的谁都懂,而我们所说的串接指的链式连接,穿线时中间肯定是要断开的。电工在断线处接线时一般是采用绞接,即将一根铜芯紧密地缠绕在另一根铜芯上。如果一定要避免PE线断线事故,那可能还要在接头处搪锡处理。
回复
qijianmin
2006年08月08日 19:32:48
13楼
串联和不断线,风马牛不相及。
串联,解释为经过一个电器具和另一个电器具连接。就是说,不能经过插座与另一个插座连接,断线接线很正常,就是要注意连接工艺和质量,不可以理解为断线连接就是串联。
回复
zheng0924
2006年08月08日 19:44:59
14楼
插座箱里的PE线可以这样连接,就是断绝缘皮不断铜线,就可以一个连一个了。
回复
yingqing6
2006年08月08日 20:26:12
15楼

不是插座箱里的怎么办?譬如分散的室内插座?
回复
hhmspace
2006年08月16日 14:13:22
16楼
质检站人员说:对于住宅,由于住户不懂电,所以PE线不能断,否则在住户调整线路或更换插座的过程中很容易造成PE线断线,导致其后插座无PE线保护。
回复
acarpenter16
2006年08月17日 18:03:18
17楼
搞什么,PE线进所有的插座兜一圈就回来了,当然不会断线,别把它和真正的断线搞混。
回复
l-zhou001
2006年08月18日 10:31:09
18楼
请资深的出来给个权威的解释,非常感谢!
回复
wztjms
2006年08月18日 11:41:58
19楼

链接后当一个插座检修或换线时会造成此插座以下PE线断线有危险。