恳求水环热泵冬季制冷加热负荷问题
qgj6666
qgj6666 Lv.2
2011年11月15日 11:54:44
来自于热泵工程
只看楼主

系统为水环热泵闭式冷却塔,冬季采暖冷却塔结冰不可用,现要在增加热源以达到室内热泵机组水源侧的运行温度,20-25度,5度温差。室内热负荷是300KW.问: 1、如何算需要提供的热量? 2、增加的热源与室内热负荷300KW是相同吗? 3、室内热泵压缩机的能效比要考虑吗?

系统为水环热泵闭式冷却塔,冬季采暖冷却塔结冰不可用,现要在增加热源以达到室内热泵机组水源侧的运行温度,20-25度,5度温差。室内热负荷是300KW.

问: 1、如何算需要提供的热量?
2、增加的热源与室内热负荷300KW是相同吗?
3、室内热泵压缩机的能效比要考虑吗?
免费打赏
ziwei308
2013年08月18日 17:10:36
12楼
tangchaoyhl 发表于 2013-8-16 17:38 热量应该为300KW-水环热泵压缩机的功率。这么小的工程为什么不直接用风冷热泵?20-25度,5度温差,室内水环热泵出水45度,能效比5.16,则300/5.16=58KW,则风冷热泵制热量为300KW-58kw=242KW;风冷热泵制热量要按冬季室外采暖计算温度修正;
回复

相关推荐

APP内打开