这是在施工现场,系统采用TN-S接线方式,直接从箱变引一路电源给电梯,在电梯运行时,却引起箱变低压柜相邻漏电保护开关相继跳闸(反复,闭合后又跳),当其他施工用电负荷越大,其相应回路漏电保护跳闸的时间间隔越短。我们测试发现电梯主机在未挂PE线的情况下,直接测电梯主机和箱变接地线,阻值几乎为零,也就是说电梯主机安装上后就直接与箱变连通了。现在我们将电梯主机放在绝缘的干燥木板上,把控制柜也放在干燥的木板上,拆除箱变引来的PE线,也就是主机未做保护接地,就用三相启动N线给控制系统,电梯又运行正常,不影响其他负载,但一搭接上PE线马上又引起其他带漏电保护的负荷跳闸
这是在施工现场,系统采用TN-S接线方式,直接从箱变引一路电源给电梯,在电梯运行时,却引起箱变低压柜相邻漏电保护开关相继跳闸(反复,闭合后又跳),当其他施工用电负荷越大,其相应回路漏电保护跳闸的时间间隔越短。我们测试发现电梯主机在未挂PE线的情况下,直接测电梯主机和箱变接地线,阻值几乎为零,也就是说电梯主机安装上后就直接与箱变连通了。现在我们将电梯主机放在绝缘的干燥木板上,把控制柜也放在干燥的木板上,拆除箱变引来的PE线,也就是主机未做保护接地,就用三相启动N线给控制系统,电梯又运行正常,不影响其他负载,但一搭接上PE线马上又引起其他带漏电保护的负荷跳闸因此,我怀疑跟PE线有关,导致漏电保护器感应性跳闸,但又找不到解决办法。
欢饮大家指点、讨论一下
在拆除其他负载漏电保护器后,又不跳闸,好奇怪哦
补充的低压系统图见下面
[
本帖最后由 shusheng2008 于 2011-11-16 16:29 编辑 ]
12楼
这是多少年前的老问题了,甩掉漏电开关,看样子你的工作经验是少了,要多泡土木了。
回复
13楼
电梯运行是有谐波电流的,只要正常启动和运行就会有谐波电流;漏电电流75mA偏小,把漏电开关的漏电脱扣电流换成300mA的有点大了,应该150—200mA就可以了。
回复
14楼
建议别用四极的漏电开关,改用三级的漏电的开关。
回复
15楼
现在他是不跳了,会不会影响今后通正式用电,上面有一位朋友说的是产生谐波是让自己电梯回路的漏电保护跳闸,我说的情况是让别个的RCD跳闸,即同母线的,产生谐波也不应该影响其他负载
回复
16楼
300mA没问题(主要用于防火)。最好用200mA。
在电梯断路器和其他漏电断路器之间增加金属隔板,防电磁干扰。
回复
17楼
大家说的谐波应该是有的但不至于影响跳闸,关键是各配电的接线得对;此外现在是临电设备供电,以后正式供电设备供电应该不会出现这种情况吧!
回复
18楼
回复
19楼
呵呵,我只看不发言
回复
20楼
断开PE 机体于中心点电阻为0?不太合理啊
回复
21楼
jidian06903 发表于 2013-8-5 17:48 断开PE 机体于中心点电阻为0?不太合理啊就是漏电开关的问题,
回复