这是在施工现场,系统采用TN-S接线方式,直接从箱变引一路电源给电梯,在电梯运行时,却引起箱变低压柜相邻漏电保护开关相继跳闸(反复,闭合后又跳),当其他施工用电负荷越大,其相应回路漏电保护跳闸的时间间隔越短。我们测试发现电梯主机在未挂PE线的情况下,直接测电梯主机和箱变接地线,阻值几乎为零,也就是说电梯主机安装上后就直接与箱变连通了。现在我们将电梯主机放在绝缘的干燥木板上,把控制柜也放在干燥的木板上,拆除箱变引来的PE线,也就是主机未做保护接地,就用三相启动N线给控制系统,电梯又运行正常,不影响其他负载,但一搭接上PE线马上又引起其他带漏电保护的负荷跳闸
这是在施工现场,系统采用TN-S接线方式,直接从箱变引一路电源给电梯,在电梯运行时,却引起箱变低压柜相邻漏电保护开关相继跳闸(反复,闭合后又跳),当其他施工用电负荷越大,其相应回路漏电保护跳闸的时间间隔越短。我们测试发现电梯主机在未挂PE线的情况下,直接测电梯主机和箱变接地线,阻值几乎为零,也就是说电梯主机安装上后就直接与箱变连通了。现在我们将电梯主机放在绝缘的干燥木板上,把控制柜也放在干燥的木板上,拆除箱变引来的PE线,也就是主机未做保护接地,就用三相启动N线给控制系统,电梯又运行正常,不影响其他负载,但一搭接上PE线马上又引起其他带漏电保护的负荷跳闸因此,我怀疑跟PE线有关,导致漏电保护器感应性跳闸,但又找不到解决办法。
欢饮大家指点、讨论一下
在拆除其他负载漏电保护器后,又不跳闸,好奇怪哦
补充的低压系统图见下面
[
本帖最后由 shusheng2008 于 2011-11-16 16:29 编辑 ]
22楼
tdming 发表于 2011-11-16 14:29 首先,RCD必须接线正确,即所有的相线和N线都应穿过RCD电流线圈,负荷侧应有一点接地。如果接线正确RCD跳闸 …这位同志,回答正确,最后就是这样处理滴,但是超过了临电漏电保护开关设置要求。
回复
23楼
guojinanming 发表于 2011-11-16 18:47 这是多少年前的老问题了,甩掉漏电开关,看样子你的工作经验是少了,要多泡土木了。呵呵,对头,多谢指点。
回复
24楼
我可. 也遇到这样的问题,请问最后你是怎样解决的呢?
回复
25楼
期待高手解答:)
回复