WXX-1980
WXX-1980 Lv.3
2006年08月07日 16:01:00
只看楼主

联排别墅,电表箱集中放在外部围墙上,从电表箱到每户的进线,有段要出室外走,是不是要采用电缆,还是采用BV穿PVC管室外埋也可以?

联排别墅,电表箱集中放在外部围墙上,从电表箱到每户的进线,有段要出室外走,是不是要采用电缆,还是采用BV穿PVC管室外埋也可以?
免费打赏
l-m-f
2006年08月07日 17:06:24
2楼
若不怕影响别墅环境美观,可以走钢索架设,要不只能直埋了.
回复
WXX-1980
2006年08月07日 17:15:15
3楼

是电缆直埋,还是BV线也可以的?
要是长距离的肯定用电缆了,这个也就7、8米长,用电缆比较浪费了。
要是不在室外地面埋,在围墙的基础内埋的话应该可以用BV线穿PVC管吧?
回复
zaku
2006年08月07日 18:07:01
4楼
老师曾多次叮嘱:BV线不宜埋地,主要原因是BV线绝缘层长期处于潮湿环境容易腐烂,即便穿PVC管也不行.还是用电缆吧,安全第一.
回复
WXX-1980
2006年08月08日 08:32:56
5楼

那是不是BV线也不适合在建筑内底层地面下敷设的,底层地面下和室外土壤环境也没什么区别呀
还有,卫生间也比较潮湿的,是不是卫生间内也不能用呢?
回复
WXX-1980
2006年08月08日 09:26:06
6楼
各位帮我看看,很急的,都快要施工埋管了,甲方不肯用电缆,让他们用钢管也不肯,说是室外段埋在围墙的混凝土基础里,就不算直接埋室外了,用PVC管,行不行啊?
回复
ccxxjj
2006年08月08日 10:53:07
7楼
室外用钢管穿BV线是不宜的,室外布线穿钢管要用电缆.见<<民规>>9.4.10
回复
qijianmin
2006年08月08日 19:43:43
8楼
还是要埋电缆,穿钢管,甲方是节约资金,我们是依据规范,不一样的,要给他们解释清楚,
回复
WXX-1980
2006年08月09日 15:16:56
9楼
用VV电缆穿重型PVC管室外沿建筑埋进,进出建筑基础的地方设钢套管行不行?
回复
eyu1023
2006年08月27日 22:40:56
10楼
可以穿PVC埋到混凝土基础