请高手指点
zt971229
zt971229 Lv.2
2006年08月07日 20:04:02
只看楼主

施工中得一系统图,每台设备的负荷容量已知,其和为378.69kw(自己算的),低压处集中补偿,图上注明无功补偿是128kar,没有功率因数,则其负荷容量变为358.36kvA,计算电流为501.06A,请问,负荷容量和计算电流是怎么算出来的?

施工中得一系统图,每台设备的负荷容量已知,其和为378.69kw(自己算的),低压处集中补偿,图上注明无功补偿是128kar,没有功率因数,则其负荷容量变为358.36kvA,计算电流为501.06A,请问,负荷容量和计算电流是怎么算出来的?
免费打赏
lxlff
2006年08月08日 18:06:39
2楼
请认真学习一下<电工技师培训>的前1\2章及可领悟.
回复
zt971229
2006年08月08日 21:35:21
3楼
电工培训那有啊
回复
caoaijun302
2006年08月08日 22:14:38
4楼
好好找找,很基本的东西。很多东西书上都有,是在搞不明白再问
回复
石大头
2006年08月08日 22:44:44
5楼
楼主注意发帖位置!下次出现有可能被扣分!