请教车库排风(包括消防设计)
zsmdoudou
zsmdoudou Lv.2
2006年08月07日 20:36:26
来自于通风排烟
只看楼主

142米的单层汽车库,宽6米,.每个汽车位一个单间(3.3米一道隔墙),层高3米,地上式.就是住宅小区里,为业主准备的能单独卖的车库,不过46个车位连到一起.请问:要做室内消火栓设计么?怎么设?排风需要考虑么?

142米的单层汽车库,宽6米,.每个汽车位一个单间(3.3米一道隔墙),层高3米,地上式.
就是住宅小区里,为业主准备的能单独卖的车库,不过46个车位连到一起.
请问:要做室内消火栓设计么?怎么设?排风需要考虑么?
免费打赏
sparkyo
2006年08月08日 10:10:48
2楼
你那个不是地上的吗?自然通风就可以了,
一个车位一个单间,面积很小,还达不到防排烟和室内消火栓的地步!
在每个车位里面放一两个灭火器就可以了!

这样的活我也干过!
回复
edilaobai
2006年08月08日 13:52:39
3楼

答:1 要做
2.按消火栓设置计算,布置消火栓,因为是长条形,南方消火栓可设在外墙上;北方设在室内靠门外墙上,考虑保温.
3.南方做自然排风即可;北方考虑装排气扇.


回复
zsmdoudou
2006年08月08日 21:35:23
4楼
因为车库会单独出售给业主,那么,如果消火栓放在车库靠门的外墙处,着火时,有消火栓的车库门关闭怎么办?
北方考虑排起扇的话,建筑上就要留洞,冬天汽车不怕冻?