最近闲暇无事找书看时惊出一身冷汗!在2009全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)关于消防和喷淋的章节中7.5.2第5项“系统试压和冲洗”第5小项水压试验中对于消防系统的试压是这么说的:[localimg=600,154]1[/localimg]。不管是喷淋还是消防,不管工作压力是否特别小。 而我现在的工程都是单层或者是2层的厂房。消火栓的工作压力到0.45就已经足够了,而且也不满足建规8.4.2.5设置消防结合器的条件。在这个情况下无论如何都不需要压力超过1.4MPa。在建规中确实也没有关于消火栓水压试验的条件。只是参照的建筑给排水施工规范中关于给水部分的水压试验要求,自喷采用的是自喷系统的施工验收规范,那最小是1.4MPa。
这样的做话,难道错了吗?如果真按照1.4MPa做水压试验,肯定系统不会合格,因为阀门都是1.0MPa的啊。是技术措施拔高要求了还是规范的规定已经不满足要求了呢?
欢迎回复啊,顶帖子也谢谢。更望高手指点。
[
本帖最后由 mm34799 于 2011-11-22 13:00 编辑 ]
32楼
虽然不是规范要求,但消防的如果这是个操作方法的话只能说适应人家要求。所以1.4MPa不是规范,更像是个为了实际要求才诞生的试压要求。
回复
33楼
高手永远有,,
顶........
回复
34楼
措施是不能作为设计依据的,而规范才是设计依据,当两者矛盾时,以规范为准!
回复
35楼
小于1.0,按1.4;大于1.0,按P+0.4;有时消防车会通过低层的消火栓向管网供水。
回复
36楼
看到大家的见解,学习了。。。
回复
37楼
回复
38楼
回复
39楼
验收不过出变更喽
回复
40楼
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 第4.2.1条:
‘室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的 给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大 于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压 力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h, 压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
这也就说明,试验压力和工作压力完全是两个概念,因为在工作压力时,管网所承受的压力是不定的,
回复