办公楼公共卫生间集中排风问题
zstwxl1415
zstwxl1415 Lv.2
2011年11月16日 16:14:09
来自于通风排烟
只看楼主

现有一栋办公楼26层高,层层有公共卫生间(且每间均安装低噪声管道式排风扇),每层排风量为1300立方/h ,每层通过风管集中排至竖井,最后在屋顶排走,现有一个疑问,屋顶是不是需要设置集中排风机,如果设置,算风量时同时使用系数取多少? 如果不设置风机,是不是通过烟囱的拔尽实现排风。希望大家共同探讨。希望大侠指点 谢谢!

现有一栋办公楼26层高,层层有公共卫生间(且每间均安装低噪声管道式排风扇),每层排风量为1300立方/h ,每层通过风管集中排至竖井,最后在屋顶排走,现有一个疑问,屋顶是不是需要设置集中排风机,如果设置,算风量时同时使用系数取多少? 如果不设置风机,是不是通过烟囱的拔尽实现排风。希望大家共同探讨。希望大侠指点 谢谢!
免费打赏
暖小流
2011年11月19日 19:35:42
22楼
层高太高,排风扇压头小,不装排风机是拍不出去的,
我的习惯做法是,屋面装一台排风机(一般考虑离心风机想,噪音低),考虑总排风量的0.6~0.8的同时使用系数,间歇性开启,就是每个小时开10分钟左右,每层需要的话,也可手动开启。
回复
lingxi_cn
2011年11月19日 22:19:53
23楼
最简单的办法就是装一个无动力风帽,参数可以根据总风量来定
回复
ljh22339
2011年11月20日 15:14:08
24楼
你的做法有问题:每层合用一个竖井,总的风量1300X26,即使有个同时使用系数,你的屋面设无动力风机是不行的,没用那么大的型号,必须设风机长期运行,造成浪费。
因此你可以每层的卫生间应分别设竖井,排气扇直接接入,然后在屋面每个竖井处设无动力风机,这样效果最好。
回复
haoliqiang4321
2011年11月20日 20:01:00
25楼
高见!!!!!
回复
haoliqiang4321
2011年11月20日 20:07:34
26楼
每层设竖井!!!考虑考虑那横断面积是多大,到28层时候是多大的管子
回复
clwind
2011年11月20日 21:31:11
27楼
回复
jzj2001007
2011年11月21日 09:42:11
28楼
个人认为11楼的就可以了,简单实用
回复
dongfangren168
2011年11月21日 10:24:44
29楼
最好选用一个屋顶无动力排风机!
这样既省成本,又解决了同时使用系数的选取,但一定要设!
回复
仙鹤
2011年11月21日 11:16:24
30楼
大家说说住宅楼卫生间屋顶风机风量的同时使用系数是多少
回复
仙鹤
2011年11月21日 11:19:53
31楼
大家说说住宅楼卫生间屋顶风机风量的同时使用系数是多少
回复

相关推荐