现有一栋办公楼26层高,层层有公共卫生间(且每间均安装低噪声管道式排风扇),每层排风量为1300立方/h ,每层通过风管集中排至竖井,最后在屋顶排走,现有一个疑问,屋顶是不是需要设置集中排风机,如果设置,算风量时同时使用系数取多少? 如果不设置风机,是不是通过烟囱的拔尽实现排风。希望大家共同探讨。希望大侠指点 谢谢!
现有一栋办公楼26层高,层层有公共卫生间(且每间均安装低噪声管道式排风扇),每层排风量为1300立方/h ,每层通过风管集中排至竖井,最后在屋顶排走,现有一个疑问,屋顶是不是需要设置集中排风机,如果设置,算风量时同时使用系数取多少? 如果不设置风机,是不是通过烟囱的拔尽实现排风。希望大家共同探讨。希望大侠指点 谢谢!
32楼
我做的设计都是在屋顶加轴流风机的,同时使用系数按0.7考虑
回复
33楼
风机是一定要装的了,为了把竖井里的空气顺利排出。至于变频,个人感觉没这个必要。一台1kW都不到的风机,变什么频呢。。。
回复
34楼
学习了!
回复
35楼
有道理!最好排风管道进竖井再做个90度向上的弯头或是建筑上设置止回竖井。
回复
36楼
楼主这是好东西,很值得学习,但是我的土木币太少,要努力赚土木币
回复
37楼
学习学习,受教了
回复
38楼
这是个麻烦。。。。。
回复
39楼
感觉装个无动力风帽就能解决问题,以前做30层的住宅,厨房就这样做的,厨房的通风换气不小于卫生间的,但风道应采用防回流的子母风道,
回复
40楼
如果只有一层或者两层的卫生间就不用装风机了是吗?
回复
41楼
应该是要装个风机的!~抽到管路里负压就可以。