现有一栋办公楼26层高,层层有公共卫生间(且每间均安装低噪声管道式排风扇),每层排风量为1300立方/h ,每层通过风管集中排至竖井,最后在屋顶排走,现有一个疑问,屋顶是不是需要设置集中排风机,如果设置,算风量时同时使用系数取多少? 如果不设置风机,是不是通过烟囱的拔尽实现排风。希望大家共同探讨。希望大侠指点 谢谢!

现有一栋办公楼26层高,层层有公共卫生间(且每间均安装低噪声管道式排风扇),每层排风量为1300立方/h ,每层通过风管集中排至竖井,最后在屋顶排走,现有一个疑问,屋顶是不是需要设置集中排风机,如果设置,算风量时同时使用系数取多少? 如果不设置风机,是不是通过烟囱的拔尽实现排风。希望大家共同探讨。希望大侠指点 谢谢!
免费打赏
xxljl123
2011年11月22日 20:37:32
42楼
应该需要设置吧 至于系数不清楚
回复
dper80
2011年12月02日 14:48:13
43楼
路过
学习下
回复
andrew26
2012年01月19日 09:59:23
44楼
很好的学习资料
回复
denisnie
2012年01月25日 20:44:28
45楼

每层卫生间分别设是不是在空间上没有实现的可能哦?
回复
swum
2012年07月03日 16:07:29
46楼
我一般按照每层设排气扇+屋顶排风机来解决,但是一直纠结在屋顶排风机要不要变频,如何变频,不过楼上一个人说的对,用不到1kw的,变频也节省不了多少电量。
回复
erikosong
2012年07月04日 20:34:12
47楼
进来看看顺便学习下!
回复
lisunbao
2012年08月14日 22:05:47
48楼
回复
lingxi_cn
2012年08月16日 13:03:27
49楼
屋顶肯定是要装一个风机的,但我想知道在选用风机时,风机风量的计算上各层风量叠加时的同时使用系数在哪里差得?
回复
xuzechen826
2012年08月22日 16:59:14
50楼
这么高的楼,自然排风不行了,屋顶加风机与下面的联动是最好的方式。同时系数选大点吧,卫生间利用率还是很高的
回复
hengz321
2012年10月13日 09:08:26
51楼
屋顶设个离心风机,功率很小的才几百瓦,没必要变频,难道一栋楼一天五块钱的电费都交不起?