办公楼公共卫生间集中排风问题
zstwxl1415
zstwxl1415 Lv.2
2011年11月16日 16:14:09
来自于通风排烟
只看楼主

现有一栋办公楼26层高,层层有公共卫生间(且每间均安装低噪声管道式排风扇),每层排风量为1300立方/h ,每层通过风管集中排至竖井,最后在屋顶排走,现有一个疑问,屋顶是不是需要设置集中排风机,如果设置,算风量时同时使用系数取多少? 如果不设置风机,是不是通过烟囱的拔尽实现排风。希望大家共同探讨。希望大侠指点 谢谢!

现有一栋办公楼26层高,层层有公共卫生间(且每间均安装低噪声管道式排风扇),每层排风量为1300立方/h ,每层通过风管集中排至竖井,最后在屋顶排走,现有一个疑问,屋顶是不是需要设置集中排风机,如果设置,算风量时同时使用系数取多少? 如果不设置风机,是不是通过烟囱的拔尽实现排风。希望大家共同探讨。希望大侠指点 谢谢!
免费打赏
chenmingzhy
2012年10月16日 17:03:23
52楼
我的做法,每层设置排气扇,屋顶设置总排风机,竖井和风机按各层风量和的0.5~0.8选用,层数多的取小值,竖井风速按3-6选用。
回复
wqwsn99
2012年10月17日 10:13:08
53楼
加个无动力风帽,每个风机处加止回阀
回复
lanxuanyue
2013年11月12日 17:12:49
54楼
学习了,有疑问是:每层接竖井处安装止回阀,风速够不够吹开止回阀呀?
回复
jonathan-leo
2013年11月26日 20:24:54
55楼
日日学习,天天提高。
回复
ygfzxq
2013年11月27日 08:43:12
56楼

大家讲的太好了,学习中