小区低压楼前刀熔箱进线采用刀熔开关,出线是采用塑壳断路器呢还是直接不采用开关直接用小铜排呢,纠结这两种方法我都负责过,但没有找到具体的表针应该用哪种?
小区低压楼前刀熔箱进线采用刀熔开关,出线是采用塑壳断路器呢还是直接不采用开关直接用小铜排呢,纠结这两种方法我都负责过,但没有找到具体的表针应该用哪种?
2楼
针对小区配电,个人认为用刀熔开关已经具备了短路保护和隔离功能,后面可以不加塑壳直接出线到分路开关。如果不用刀熔开关直接用塑壳开关也可以实现。一般需要断开点的话,前端用隔离开关,后面配塑壳开关保护。供参考。
回复
3楼
虽然刀熔开关已经具备了短路保护和隔离功能,但后面各出线应该用塑壳开关或微型断路器,否则检修时直接拉刀熔开关不合适。供参考。
回复
4楼
如果采用刀熔开关带塑壳开关的话会不会出现配电级数超过三级的说法呢?
回复
5楼
杭州供电局的电缆分支箱多用 刀熔开关的 这个是死规定啊
回复
6楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
采用刀熔开关即可
回复
7楼
谢谢楼主的分享 辛苦啦!
回复
8楼
回复