目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]
目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊
[
本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]
2楼
我看你开裂都是后浇带两侧的板,怀疑你后浇带两侧支撑体系拆除过,或者支撑体系不能满足,造成楼板在没浇筑后浇带之前受力了,你把施工过程仔细分析一下哦
回复
3楼
以下是我分析的原因:
1.混凝土振捣不实
2.混凝土质量不过关
3.模板拆除过早
4.后浇带侧面模板支架不到位
回复
4楼
30层建筑,应该采用沉降后浇带,须说明后浇带封闭时间为主楼完成多少层;
不宜采用不同厂家的混凝土,需查看厂家配合比;
是否掺入膨胀剂,并振捣充分;
是否做了防水措施(钢板止水带、橡胶止水带);
浇筑前是否清理干净,交界面凿毛。
回复
5楼
依我看你是不是主裙楼没设缝。。。不均匀沉降导致的。。。
回复
6楼
不设缝的后浇带要待主体施工完才可以浇筑,不然不裂才是怪事
回复
7楼
主要是后浇带混凝土收缩产生的裂缝,应该用微膨胀混凝土,浇筑前清理干净充分润湿,浇筑后做好养护
回复
8楼
我同意沙发的分析,应该是后浇带两侧模板拆除过早,板受力所致的裂缝。
回复
9楼
后浇带:应该在主裙楼主体完成后过一段时间(一般是设计给定,基本是2个月左右),用高一标号微膨胀砼浇筑; 它主要是允许主裙楼各自的不同沉降,再者可减少温度应力,砼收缩变形啥的... 你这明显是没按套路来,不同沉降必然导致;再一个吧 后浇带两侧梁板不能让它长期悬挑...
回复
10楼
裂缝不太规则,应该是施工原因造成的。
回复
11楼
施工单位对于后浇带的支撑体系的认识严重不足,对于关键节点的控制不到位,很容易出现这种情况
回复