垂直于后浇带的顶板裂缝原因
ct1680
ct1680 Lv.9
2011年11月17日 08:53:38
来自于建筑施工
只看楼主

目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]

目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊

[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]

CIMG0003.JPG


CIMG0004.JPG


CIMG0005.JPG


CIMG0008.JPG


CIMG0009.JPG


CIMG0011.JPG

免费打赏
yjjzlf
2011年11月18日 09:47:04
22楼
裂缝的具体位置在哪里,有平面图吗?
回复
bbtangren
2011年11月18日 10:22:35
23楼
可能和你预埋电工线管有关。查一下你预埋电管的位置和裂纹是否重叠?
回复
gzxhssczh
2011年11月18日 10:38:20
24楼
本人是来学习的
回复
weimin-cumt
2011年11月18日 10:42:11
25楼
我同意沙发的分析,应该是后浇带两侧模板拆除过早,板受力所致的裂缝。
回复
suiyuan_1989
2011年11月18日 11:04:05
26楼
我同意八楼的看法,另外提出点疑问,这些裂缝是什么时候产生的,是浇筑后浇带之前就有还是浇筑之后才有,清楚这个,可能答案更容易找到。
回复
jiajiatongtong
2011年11月18日 16:11:48
27楼
哈哈,来学习啦!看看各位大侠的发言
回复
踏步向前
2011年11月18日 18:05:11
28楼




表示赞同
回复
xili0064
2011年11月18日 20:10:20
29楼
不太懂,不过看了大家的,学习了
回复
love5892
2011年11月18日 21:32:22
30楼
估计是防水那块没做好吧
回复
fzs18109
2011年11月18日 22:14:30
31楼
楼上意见多多。本人认为是后浇带的模版支撑问题,楼主查查看,依据规范规定,后浇带的模版支撑在后浇带的混凝土强度达到拆模强度前是不能拆除的,也就是对有后浇带的工程,后浇带的模板支撑与整体模版支撑是一个既是整体又是独立的一个支撑体系。
回复

相关推荐

APP内打开