目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]
目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊
[
本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]
32楼
剪力墙浇筑达到初凝期后,再浇筑板面砼是震动后产生的裂缝,因为砼公司供料时间上的问题很可能产生许多因素。
回复
33楼
后浇带:应该在主裙楼主体完成后过一段时间(一般是设计给定,基本是2个月左右),用高一标号微膨胀砼浇筑; 它主要是允许主裙楼各自的不同沉降,再者可减少温度应力,砼收缩变形啥的... 如果你按这个方法做的话,基本上什么都可解决了。
回复
34楼
1、砼的标号是否高了一等级并参加膨胀剂。
2、接头是否毡毛使砼的粘接和振捣不密实。
3、如都不是上述问题那么就是“温度裂变”属于正常范围。
回复
35楼
这个基本上可以排除,因为主楼才做几层,基础也都是桩基大承台,各种荷载基本上都没上,只有施工荷载。
回复
36楼
同意,学习中!!!
回复
37楼
后浇带:应该在主裙楼主体完成后过一段时间(一般是设计给定,基本是2个月左右),用高一标号微膨胀砼浇筑; 它主要是允许主裙楼各自的不同沉降,再者可减少温度应力,砼收缩变形啥的... 你这明显是没按套路来,不同沉降必然导致;再一个吧 后浇带两侧梁板不能让它长期悬挑...
回复
38楼
一、主要原因:30层楼与群房间的后浇带应为沉降后浇带,应该待两侧主体全部施工完毕后再行施工。
二、使用两家商混也存在隐患。
回复
39楼
学习学习。。。
回复
40楼
混凝土 沉降 施工 都可能存在问题
回复
41楼
不太懂,不过看了大家的,学习了
回复