垂直于后浇带的顶板裂缝原因
ct1680
ct1680 Lv.9
2011年11月17日 08:53:38
来自于建筑施工
只看楼主

目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]

目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊

[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]

CIMG0003.JPG


CIMG0004.JPG


CIMG0005.JPG


CIMG0008.JPG


CIMG0009.JPG


CIMG0011.JPG

免费打赏
qq287576675
2011年11月24日 11:19:21
42楼
先浇和后浇都是用的同一标号吗?后浇是否加膨胀剂了?
回复
zxw2012yj
2011年11月24日 11:44:46
43楼
应搞清楚后浇带是沉降后浇带还是一般后浇带。两者浇筑时间不一样。沉降后浇带待主体完工后,两边沉降观测稳定后浇筑。一般后浇带两个月后就可以浇筑。当然,支撑也很重要。要防止滑移。
回复
xujf8088
2011年11月29日 10:42:01
44楼
个人理解:
1、拆模过早;
2、砼养护不及时(特别是高温季节);
3、梁边振捣不密室。
回复
qianjunfei123
2011年12月01日 18:46:39
45楼
是这种情况
1.沉降缝,需要等主体完工后两个月才适合浇筑
2.砼添些外加剂(比如膨胀剂等)
3.密实
4.高一级标高砼
回复

相关推荐

APP内打开