如果框支梁抬次框梁离支座近,怎么办?
suwenxi-550
2006年08月08日 10:46:48
只看楼主

如果框支梁抬次框梁,而次框梁又离支座近,只有600,次框梁截面400x1200,剪力非常大,按计算配箍筋在离支座处,只能布置2跟箍筋,框支梁抗剪有问题?该怎么处理?

如果框支梁抬次框梁,而次框梁又离支座近,只有600,次框梁截面400x1200,剪力非常大,按计算配箍筋在离支座处,只能布置2跟箍筋,框支梁抗剪有问题?该怎么处理?
免费打赏
scorpionsuper
2006年08月08日 18:22:20
2楼

水平加腋
回复
victor4018
2006年08月08日 21:17:20
3楼
对呀,水平加液,03G101上有构造做法。
回复
suwenxi-550
2006年08月08日 22:03:41
4楼
如果不能加腋,怎么办!
回复
suwenxi-550
2006年08月09日 13:16:59
5楼
如不许加腋,从概念上讲此梁会剪坏吗?