2楼
朋友这个问题,热容连接旧能有接头吗,显然不能,查一下规范.
回复
3楼
5.4.1 同种材质的给水聚丙烯管材和管件之间,应采用热熔连接或电熔连接,熔接时应使用专用的热熔或电熔焊接机具。直埋在墙体或地坪面层内的管道,只能采用热(电)熔连接,不得采用丝扣或法兰连接,丝扣或法兰连接的接口必须明露。
回复
4楼
楼上的兄弟,PPR 的规范上哪儿找呀??具体名字叫什么???
我想,热溶连接的在垫层可以有接头???不是丝接的为什么不能有
回复
5楼
http://www.h2o-china.com/speciality/criterion/bzgf/jzgsjbxg.htm
我看的是这里面的,好象不是国家规范
回复
6楼
感谢hai!
回复
7楼
规范中有明确规定不允许吗?现在很多管子走垫层的情况我觉得很难保证没有接头啊?
回复
8楼
实际施工情况多种多样,按实际要求做吧
回复
9楼
3.5.18(5)敷设在找平层或管槽内的管材,如采用卡套式或卡环式接口连接的管材,宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露.地面宜采有管道位置的临时标识.
回复
10楼
PP-R管一般4米一根不可避免有接头,再说规范也没规定不准留接头,它又不是盘管.规范规定给排水管不能走结构层里.垫层又不是结构层.
回复
11楼
热熔连接,在垫层内可以有接头
回复