能不能从配电箱的进线处引出一路电?
wunsch
Lv.2
2006年08月08日 12:30:26
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
原来这一路是接在配电箱里的,但是现在想单独做一回路,不受配电箱的总开关控制,而能独立的控制。配电箱的总开关为int100-63A,2P,上级为40A的断路器。这样做有没有违反规范之类的???
原来这一路是接在配电箱里的,但是现在想单独做一回路,不受配电箱的总开关控制,而能独立的控制。配电箱的总开关为int100-63A,2P,上级为40A的断路器。这样做有没有违反规范之类的???
免费打赏
tcchezhong
2006年08月08日 12:42:56
2楼
按上级为40A的断路器进行以下的设计.
回复
雨过天晴
2006年08月08日 14:33:06
3楼
可以,只要两个的总负荷不超出上级开关保护范围。
回复
cjs3000
2006年08月08日 15:24:32
4楼
从上级开始采用树干式配电
回复
相关推荐
电工传授:全屋装修电路配置+配电箱设计
电气工程施工
2024-09-20 11:04:28
配电箱的内部结构解析,太全了
电气资料库
2024-09-19 11:17:26
配电箱柜安装连接与防火封堵做法示意
电气工程施工
2024-08-28 10:35:04
施工现场临时用电配电箱(柜) 如何配置?标准化示例!
电气工程施工
2024-08-22 11:20:26
手把手学习配电箱内部配线
电气工程施工
2024-08-21 10:19:08
电气安装工程标准化(下)配电箱、灯具、防雷接地
电气工程施工
2024-08-08 10:10:21
配电箱柜内部需检查什么内容?
成套电气设备
2024-08-02 09:44:07
配电箱是个什么鬼,这次终于讲透了
供配电技术
2024-07-19 09:56:26
配电箱与砌体墙同步施工,提质增效!
建筑施工
2024-07-17 10:59:16
照明配电箱是“应”还是“宜”分别设置中性导体N和保护接地导体PE汇流排
照明工程
2024-07-17 10:04:14
各类配电室、配电箱常见隐患及优化措施(附图示与依据)
供配电技术
2024-07-08 13:39:17
配电箱、控制箱、配电柜、控制柜、控制屏、开关柜有什么区别?
供配电技术
2024-07-04 11:17:38
配电箱安全隐患的检查方法
供配电技术
2024-07-04 11:17:22
配电箱柜内保护接地导体的最小截面是多少?
供配电技术
2024-07-04 10:53:02
应急照明集中电源和应急照明配电箱的特点及适用场景,你都了解吗?
照明工程
2024-07-03 10:28:55
一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱的含义及其作用(纯知识点)
供配电技术
2024-07-03 10:27:06
低压开关柜和低压配电箱
成套电气设备
2024-07-02 10:32:51
配电箱接线图,了解接线图才能安全快速的安装配电箱!
供配电技术
2024-07-02 09:36:09
配电箱安装图集,值得收藏!
供配电技术
2024-07-01 11:09:40
变电所内配电箱的进线电缆截面,选择多大才能满足热稳定的要求?
供配电技术
2024-06-28 09:42:42
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开